Тема: Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    оборудование на 380В : гриль – 12 кВт; электроплита – 13,2 кВт; печь – 13,6 кВт.
    12+13,2+13,6=38,8 кВт
    38800/380/1,73=59 А. Надо устанавливать автоматический выключатель на 63 А.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Проектировщик уверяет, что все расчеты верны и проблем с электроснабжением не будет.
    Автомат на 32 А держать такую нагрузку не будет.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, у меня на кухне проводка теплового оборудования не расплавится?
    А какого сечения проложили кабель?

  2. #2
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    38800/380/1,73=59 А
    А что за коэфицент такой 1,73 ?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    А что за коэфицент такой 1,73 ?
    Корень из 3