Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.
Вот посмотрите мои расчеты:
Для кабеля сечением 2,5 мм2
1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Для кабеля сечением 4 мм2
1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?





Ответить с цитированием