Тема: Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Согласно таблице 1.3.4 для меди вполне хватит 5х2,5. А 5х4 уже избыточно.
    Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.

    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
    Вот посмотрите мои расчеты:
    Для кабеля сечением 2,5 мм2
    1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
    3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11

    Для кабеля сечением 4 мм2
    1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
    3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
    Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    Вы посмотрели строку для прокладки на воздухе, а здесь ситуация ближе к прокладке в земле (бетоне)
    Токи 1.JPG

    И вопрос был, как я понимаю, подойдет кабель 5х2,5 для оборудования или нет. А уж потом автоматы.
    Отсюда, кабель 5х2,5 для указанных нагрузок приемлем. А АВ выбрать 20А+20А+25А+63А.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Вы посмотрели строку для прокладки на воздухе, а здесь ситуация ближе к прокладке в земле (бетоне)
    Строку "в земле" в данном случае применять нельзя. Обратите внимание на температурный режим при расчетах.
    ГОСТ Р 53769-2010, п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
    Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
    - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°С, при прокладке в земле - 15°С;

    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    И вопрос был, как я понимаю, подойдет кабель 5х2,5 для оборудования или нет. А уж потом автоматы.
    Отсюда, кабель 5х2,5 для указанных нагрузок приемлем.
    В том то и дело, что не проходит, я уже приводил расчеты.