Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
Вы посмотрели строку для прокладки на воздухе, а здесь ситуация ближе к прокладке в земле (бетоне)
Строку "в земле" в данном случае применять нельзя. Обратите внимание на температурный режим при расчетах.
ГОСТ Р 53769-2010, п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
- температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°С, при прокладке в земле - 15°С;

Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
И вопрос был, как я понимаю, подойдет кабель 5х2,5 для оборудования или нет. А уж потом автоматы.
Отсюда, кабель 5х2,5 для указанных нагрузок приемлем.
В том то и дело, что не проходит, я уже приводил расчеты.