    Как сделать ДСУП в квартире?

    Добрый день,

    Имеем квартиру в многоэтажке советского образца - соотв. везде TN-C (кроме электроплиты, где есть третий проводник). УЗО нигде нет (и пока не будет - нет места в этажном щитке).

    Поставил на кухне посудомоечную машину - стала ощутимо "щипаться" на мойку. Пока подключена через розетку (везде в розетках нет PE, поскольку TN-C). Ранее (до очередного этапа ремонта) просто соединял мойку и корпус машины проводом как временное решение, в качестве быстрой полумеры (вопрос: не опасно? допустимо как временное?)

    На очередном этапе ремонта задумался сделать полноценный (почти полноценный - почему, см. ниже) ДСУП. Почитал материалы. ДСУП задумывается в следующем виде (вопрос: все правильно? замечания?):

    небольшой щиток с 1 шиной в стояке санузла, от него отдельные ПВС 1х2.5 (или 1х4 "для надежности") до туда, "куда надо", а именно: стояки водоснабжения, мойка, машинка, варочная панель на кухне, ванна, арматура кабинки санузла, стояк отопления...

    Да, важно - тянуть провод для соединения этого ДСУП с щитком от этажного щитка пока не буду - обойдусь соединением со стояками. Поэтому и назвал выше эту ДСУП "почти полноценной". Позже (на след. этапах ремонта) буду переводить проводку на TN-C-S или TN-S - и тогда и буду соединять с этажным щитком...

    Вопросы собственно возникли такие, не нашел ответов ни тут, ни вообще нигде:

    --- допускается ли такое временное решение - ДСУП без соединения с PEN в этажном щитке, а только со стояками разными? Да, теоретически могут быть изолированные вставки, но например для стояка отопления это очень маловероятно, да и ванна так же "заземлена". Допустимо? Не опасно?

    --- то же, но при присоединении также и к защитному нулю электроплиты (см. ниже).

    --- надо ли соединять ДСУП с проводом защитного нуля (земли) в розетке электроплиты (он там есть)? Надо ли\можно ли?

    --- если я при этом в розетке электроплиты перепутаю (пусть не по своей вине - если строители провода странных цветов положили "какое было", например) защитный ноль с рабочим и подключу ДСУП к рабочему нулю - что будет?

    --- на этот заземляющий провод распространяются ли все требования по прокладке в коробах\перегородках из горючих материалов в Строительных Правилах, которые цитировал тут Владимир, он же соответствующий Технический Циркуляр - т.е. только в трубе\мет. коробе и прочее, или эти правила на него не распространяются и можно кинуть его "как хочешь", обеспечив то, что сказано в ПУЭ про заземление - обеспечить непрерывность, неотключаемость, защитить механически там где надо, и все?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    Имеем квартиру в многоэтажке советского образца - соотв. везде TN-C (кроме электроплиты, где есть третий проводник).
    Если в доме система заземления TN-C, то РЕ-проводника у Вас нет. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    Ранее (до очередного этапа ремонта) просто соединял мойку и корпус машины проводом как временное решение, в качестве быстрой полумеры (вопрос: не опасно? допустимо как временное?)
    Запрещено выполнять местное уравнивание потенциалов, пока не переведут электроустановку дома с системы заземления TN-C на TN-C-S или T-S. ПУЭ, п. 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    небольшой щиток с 1 шиной в стояке санузла, от него отдельные ПВС 1х2.5 (или 1х4 "для надежности") до туда, "куда надо", а именно: стояки водоснабжения, мойка, машинка, варочная панель на кухне, ванна, арматура кабинки санузла, стояк отопления
    Пока у Вас система заземления TN-C, Вы можете проложить проводники ДСУП, но ни в коем случае не подключать их к шине РЕ в КУП (коробка уравнивания потенциалов). Проводники сечением 2,5 мм2 буду достаточны, если они прокладываются скрыто и защищены от механических повреждений. ПУЭ, п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    Да, важно - тянуть провод для соединения этого ДСУП с щитком от этажного щитка пока не буду - обойдусь соединением со стояками. Поэтому и назвал выше эту ДСУП "почти полноценной". Позже (на след. этапах ремонта) буду переводить проводку на TN-C-S или TN-S - и тогда и буду соединять с этажным щитком...
    Вы можете сделать трехпроводную электропроводку, но пока электроснабжение дома осуществляется по системе заземления TN-C, Вам некуда будет подключать защитный РЕ-проводник, так как шины РЕ нет в этажном щите. А присоединять его на корпус щита запрещено и очень опасно.
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    допускается ли такое временное решение - ДСУП без соединения с PEN в этажном щитке, а только со стояками разными?
    Нет, не допускается, очень опасно!
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    то же, но при присоединении также и к защитному нулю электроплиты (см. ниже).
    Нет у Вас защитного проводника на электроплите, я уже писал об этом (см. выше).
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    на этот заземляющий провод распространяются ли все требования по прокладке в коробах\перегородках из горючих материалов в Строительных Правилах, которые цитировал тут Владимир, он же соответствующий Технический Циркуляр - т.е. только в трубе\мет. коробе и прочее, или эти правила на него не распространяются и можно кинуть его "как хочешь", обеспечив то, что сказано в ПУЭ про заземление - обеспечить непрерывность, неотключаемость, защитить механически там где надо, и все?
    Вы забыли добавить, что необходимо обеспечить сменяемость этого проводника, а достигнуть это можно, если прокладывать проводники в трубах, гофре или коробе, в некоторых случаях - открыто.

  3. #3
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ...
    Вы можете сделать трехпроводную электропроводку, но пока электроснабжение дома осуществляется по системе заземления TN-C, Вам некуда будет подключать защитный РЕ-проводник, так как шины РЕ нет в этажном щите. А присоединять его на корпус щита запрещено и очень опасно.
    А как Вы прокомментируете вот это (ПУЭ 1.7.80)?:
    "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."

    Я никак не могу понять, можно ли по правилам расщеплять PEN в TN-C на этажном щитке, буду благодарен за любые содержательные соображения по теме. Исторbю про отгорание нуля я понимаю, но с дугой стороны ведь не отказываться от эксплуатации всего оборудования, требующего подключения PE?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Я никак не могу понять, можно ли по правилам расщеплять PEN в TN-C на этажном щитке, буду благодарен за любые содержательные соображения по теме. Исторbю про отгорание нуля я понимаю, но с дугой стороны ведь не отказываться от эксплуатации всего оборудования, требующего подключения PE?
    Если Вы собрались модернизировать электроснабжение в квартире, то требуется выполнить требования ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Вы не имеете право использовать электрооборудование требующее наличия РЕ-проводника, пока не произведёте перевод электроустановки дома с системы заземления TN-C на TN-C-S. В этажном щите разделять PEN проводник запрещено, так как такое разделение должно быть произведено во ВРУ жилого дома.

  5. #5
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы не имеете право использовать электрооборудование требующее наличия РЕ-проводника, пока не произведёте перевод электроустановки дома с системы заземления TN-C на TN-C-S. В этажном щите разделять PEN проводник запрещено, так как такое разделение должно быть произведено во ВРУ жилого дома.
    А почему ПУЭ это допускают? См. цитату выше о подключении оборудования с PE к TN-C.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    А почему ПУЭ это допускают? См. цитату выше о подключении оборудования с PE к TN-C.
    Вы же сами ответили на этот вопрос:
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Исторbю про отгорание нуля я понимаю,
    Так же надо помнить, что таких деятелей, которые захотят у себя в этажном щите произвести разделение, много, и каждый старается применить свои познания в области электротехники в этажных щитах, подвергая тем самым всех жильцов дома опасности. А пункт, на который Вы так упорно ссылаетесь, говорит, что если Вы захотели установить УЗО, то требуется произвести разделение PEN проводника до защитного- коммутационного аппарата, то есть на вводе в электроустановку, а не на вводе в квартиру. ПУЭ, п. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
    п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    п. 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

    Anton.B, и не стоит выискивать обходные пути. Советую ознакомиться с темой Можно ли установить УЗО в системе TN-C?

  7. #7
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ... и не стоит выискивать обходные пути.
    - Это к сожалению, неизбежно. Отключить в доме всю кухонную техничку и стиральную машину я не могу, а перевести многоэтажку на TN-C-S у меня шансов тоже нет. При этом отгорание нуля меня куда меньше пугает чем пробой на корпус той же стиральной машины, которая стоит в ванной, от которого я защититься не могу никак.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Советую ознакомиться с темой Можно ли установить УЗО в системе TN-C?
    - Спасибо, уже читаю, но это надолго))

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Это к сожалению, неизбежно. Отключить в доме всю кухонную техничку и стиральную машину я не могу, а перевести многоэтажку на TN-C-S у меня шансов тоже нет. При этом отгорание нуля меня куда меньше пугает чем пробой на корпус той же стиральной машины, которая стоит в ванной, от которого я защититься не могу никак.
    Попробуйте организовать жильцов дома на обсуждение вопроса по реконструкции существующей системы заземления, а в противном случае Вы подвергаете себя и своих близких опасности. Сами понимаете, что беда всегда приходит неожиданно, так стоит ли в данном случае рисковать, если можно перевести TN-C в TN-C-S с минимальными потерями.

  9. #9
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Попробуйте организовать жильцов ...
    Уже попробовал. Это тупик - всем абсолютно пофигу. С другой стороны в этом году два пробоя - сначала плита на кухне, потом машинка в ванной. Зато все по правилам подключена, все PE-концы трехпроводной разводки в воздухе. Если бы забил на эти долбаные правила, написанные бестолковыми сволочами, и занулил бы все через КУП на щиток, не рисковал бы жизнью жены и ребенка. Вот такие аргументы.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Уже попробовал. Это тупик - всем абсолютно пофигу.
    Пишется коллективное письмо в управляющую компанию и дублируется в контролирующие инстанции, а так же в прокуратуру и суд. Очень действенные меры, реагируют молниеносно.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    С другой стороны в этом году два пробоя - сначала плита на кухне, потом машинка в ванной.
    Нельзя было устанавливать такое электрооборудование.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Зато все по правилам подключена, все PE-концы трехпроводной разводки в воздухе. Если бы забил на эти долбаные правила, написанные бестолковыми сволочами, и занулил бы все через КУП на щиток, не рисковал бы жизнью жены и ребенка. Вот такие аргументы.
    Требования написаны умными людьми, просто некоторые потребители не хотят их исполнять. Сегодня пробило на корпус, завтра отгорел PEN, послезавтра сосед подключил электрооборудование к водопроводной трубе и так далее. Люди начинают двигать мозгами в тот момент, когда самодеятельность заканчивается летальным исходом. А до этого момента, как обячно:
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    всем абсолютно пофигу