Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
PEN проводник намотан на болт, к которому подключен провод от счетчика 10 мм.
Необходимо установить две шины, РЕ и N, и на них произвести разделение, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 1.7.135.
У Вас на схеме отходящая кабельная линия на дом выполнена кабелем 4х4, что не соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.