Доброго времени суток.
1. Линии 1 и 6 действительно под станки (имеются в наличии) которые будут установлены в мастерской. В посте №1 есть мой первый вариант (Схема. Розетка 1-эт.).
2. Скважины пока нет (может будет колодец,- вопрос обсуждается ), насос конечно будет и я планирую оставить 10-15 мест в щите так сказать на развитие.
3. Отопление. Изначально мечтал сделать небольшую печь (и обязательно сделаю, надежный фундамент для нее имеется), и дополнительно в пристройке поставить котел на твердом топливе. Разведу отопление с помощью труб ПВХ. Согласен – нужно предусмотреть циркуляционный насос, Площадь отапливаемых помещений составляет 150 м2 , значит подойдет например Насос Grundfos UPS 25-40. Его потребляемая мощность 45 Вт.
4. Гараж и хоз. постройка будут подключены к основному щитку (проложу под землей) с помощью кабеля ВБШвнг 3х4 через автоматы D20.
5. Стиральная машина. Согласен с ошибкой. LG1096 ND3 потребляет 1,02 кВтхч/цикл. Заложу 1,2 кВт.
С учетом изменений получается
Фаза 1
Фаза 1 Линии: 11; 14; 16; 17
0,1+ 0,1+1,5+0,1=1,8 кВт+
группа (на которую поставлю реле напряжения)
Линии: 2; 3.1; 7.1; 7.2; 8; 10
1,4+1,2+0,3+0,3+1,6+2,2 = 7 кВт
Итого:8,8 кВт
Фаза 2
Линии: 1; 4; 5; 9; 12; 13.1; 15;
1,7+1+4+1+0,2 +0,1+0,2
Итого: 8,2 кВт
Фаза 3
Линии: 3.2; 6; 13.2; 18; 19; 20
4+2,4+0,1+1,5+0,1+0,1
Итого: 8,2



Ответить с цитированием

Когда будете прокладывать трубы сделайте врезку из стальной трубы (в месте ввода трубы в дом), чтобы подключить отопительную систему к ОСУП.