  1. #51
    Slava1411
    Гость
    Мощность станка уточнил у отца. Немного ошибся.
    МогилёвЛифтМаш. станок ИЭ 6009 А4.2. мощность 2.4 кВт . 220В

  2. #52
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Станок однофазный. Тот же вопрос по водонагревателю.

  3. #53
    Slava1411
    Гость
    Водонагреватель пока не приобретен. Будет выбран в рамках указанной мощности. Однофазный

  4. #54
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Линия 3.1 – стиральная машина 0,2 кВт
    Уверены, что мощность стиральной машины 200 Вт?

    Линии 1 и 6 под станки. Они будут установлены в доме?

    Ни одного насоса в доме не будет, пока не пробурите скважину?
    Какое будет отопление?

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Линия 16 – 1,5 кВт (гараж)
    Линия 17 – 0,1 кВт (освещение гараж)
    Линия 16 - это линия, которая пойдёт в гаражный щиток из ВРУ. Линия 17 берёт начало из этого щитка.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Линия 18 – 1,5 кВт (хоз. постройка)
    Линия 19 – 0,1 кВт (освещение хоз. постройки)
    То же, что и с гаражом.
    ...
    Разница в токах фазы А и фазы С больше 15%. Допускается не более 15%.

  5. #55
    Slava1411
    Гость
    Доброго времени суток.
    1. Линии 1 и 6 действительно под станки (имеются в наличии) которые будут установлены в мастерской. В посте №1 есть мой первый вариант (Схема. Розетка 1-эт.).
    2. Скважины пока нет (может будет колодец,- вопрос обсуждается ), насос конечно будет и я планирую оставить 10-15 мест в щите так сказать на развитие.
    3. Отопление. Изначально мечтал сделать небольшую печь (и обязательно сделаю, надежный фундамент для нее имеется), и дополнительно в пристройке поставить котел на твердом топливе. Разведу отопление с помощью труб ПВХ. Согласен – нужно предусмотреть циркуляционный насос, Площадь отапливаемых помещений составляет 150 м2 , значит подойдет например Насос Grundfos UPS 25-40. Его потребляемая мощность 45 Вт.
    4. Гараж и хоз. постройка будут подключены к основному щитку (проложу под землей) с помощью кабеля ВБШвнг 3х4 через автоматы D20.
    5. Стиральная машина. Согласен с ошибкой. LG1096 ND3 потребляет 1,02 кВтхч/цикл. Заложу 1,2 кВт.

    С учетом изменений получается
    Фаза 1
    Фаза 1 Линии: 11; 14; 16; 17
    0,1+ 0,1+1,5+0,1=1,8 кВт+
    группа (на которую поставлю реле напряжения)
    Линии: 2; 3.1; 7.1; 7.2; 8; 10
    1,4+1,2+0,3+0,3+1,6+2,2 = 7 кВт
    Итого:8,8 кВт
    Фаза 2
    Линии: 1; 4; 5; 9; 12; 13.1; 15;
    1,7+1+4+1+0,2 +0,1+0,2
    Итого: 8,2 кВт
    Фаза 3
    Линии: 3.2; 6; 13.2; 18; 19; 20
    4+2,4+0,1+1,5+0,1+0,1
    Итого: 8,2

  6. #56
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Фаза 1 Линии: 11; 14; 16; 17
    У Вас есть две обособленные от дома постройки: гараж и хозяйственная постройка. Вы на них выделяете мощность по 1,5 кВт на каждую. Физически это будет выглядеть так: от щита ВРУ будет проложен в земле бронированный кабель до щитков гаража и хоз. блока. Все внутренние линии будут построек будут получать питание от своих щитков. Значит, линию 17 в гараже и линию 19 в хоз. блоке в общем списке линий указывать не надо. Достаточно указать линию 17 с мощностью 1,5 кВт и из этой мощности выделить 0,1 кВт на освещение, либо увеличить мощность линии на 0,1 кВт и указать 1,6 кВт. Таким же образом укажите мощность для хозяйственной постройки. Я это имел в виду, когда писал Вам, иначе запутаетесь и появятся лишние киловатты.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    я планирую оставить 10-15 мест в щите так сказать на развитие.
    Очень верное решение. Обязательно надо учитывать перспективу.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Разведу отопление с помощью труб ПВХ
    Полипропиленовые трубы, наверное. Когда будете прокладывать трубы сделайте врезку из стальной трубы (в месте ввода трубы в дом), чтобы подключить отопительную систему к ОСУП.

  7. #57
    Slava1411
    Гость
    Спасибо за замечания.
    Сделаю и выложу схему учитывая их.

  8. #58
    Slava1411
    Гость
    Доброго времени суток.
    Вариант с учетом замечаний.
    Изображения
    • Тип файла: jpg 2.JPG‎ (37.8 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 1.JPG‎ (95.9 Кб, Просмотров: 11)

  9. #59
    DIMA
    Гость
    после учета ВА 25А лишний.

  10. #60
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Вариант с учетом замечаний.
    Вам надо учесть насос. Это перспектива, но наиболее очевидная. Добавьте в схему резервный автомат на линию насоса. Подсчитайте какая мощность насоса потребуется и учтите пусковые токи. Пусковые токи в паспорте насоса, скорее всего, указаны не будут. Обычно они превышают номинальные токи в 5-7 раз.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    после учета ВА 25А лишний.
    В этой схеме он просто необязателен. Требование ПУЭ приводилось в посте #6.

    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

прочая информация