Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
Счетчик переставить в дом я не могу, так как таковы ТУ подключения к линии.
Вы уже подписали ТУ? Что именно там написано? Если в ТУ указано, что счётчик требуется установить снаружи, то данное требование от ЭСО противозаконно.

Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
СИП приходит к дому на уровне второго этажа
Вводить СИП собираетесь через 2 этаж?

Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
СИП обрезан, но концов должно хватить что бы переделать ввод в дом и повесить ВУ в кладовке - на сколько я понял из приведенных правил это не запрещается.
Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.


Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
Дом кирпичный, в стене сделано утепление из какого то сыпучего материала похожего на керамзит (дом старый). Можно ли сделать ввод СИП в пластиковой гофре а не в металлической трубе?
Можно, только придётся тогда купить СИПнг - не поддерживающий горения.
СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.

ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
5. Требования пожарной безопасности
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
В ВУ автомат С25А трехполюсной + две шины PE и N.
Почему не соберёте ВРУ, зачем разделяете на ВУ и РЩ?

Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
Дальше до РЩ ВВГ 5х6мм2.
Дальше надо ВВГнг - не поддерживающий горения.

Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
Допустимо ли сделать в гараже шину РЕ на гаражный контур заземления?
В гараже должен быть установлен силовой щит, в котором должны быть шины N и РЕ.

Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
Из дома проложен кабель 4х6мм2 - 3Ф + N.
Из дома должен быть проложен 5-ти жильный кабель. Вам Михаил_Д уже приводил данное требование. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.