Сообщили, что я должен писать ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ! Во как!
Протокол разногласий пишется в том случае, если у Вас есть возражения по содержанию пунктов договора.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Сегодня выдали только предварительные ТУ, сказали будет что-то такое ...
Это что такое?

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Так же сообщили, что я ссылаюсь на ПЭУ, а ПУЭ это не закон, а только РЕКОМЕНДАЦИИ!
ПУЭ, .1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.

Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.

Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

Посмотрите п. 11.7 в бумажке, которую Вам выдали. Там указано, что электромонтажные работы Вы должны выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Не хотите их послать подальше с теми же формулировками - "это рекомендации".

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
они просто полностью проигнорировали мой мотивированный отказ
Ответ на Ваш мотивированный отказ где? Обязаны ответить.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
кстати, опора сказали числится у них что это их опора, ну а как же так, если документы на покупку пасынка и опоры у меня?
Потребуйте, чтобы они её демонтировали. Сразу же окажется, что она Ваша.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
зато добавили установку рядом с опорой трубостойки!
А где про трубостойку написано? В каком законе? Они игнорируют ПУЭ и выдумывают свои правила.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
в зимний период обеспечить обогрев прибора учета!
Ух ты! Всё-таки в ПУЭ они заглядывают. Только обогрев щита предусмотрен для счётчиков, установленных в неотапливаемом помещении. Про отопление улицы требований нет.

Рекомендуют Вам установить щит со степенью защиты IP63?!!

Вводной автомат не пломбируется, если они не знают этого, то можете напомнить. Вам в п. 11.7 указали на Правила учёта электрической энергии. Там нет ни слова о пломбировании вводного автомата. Пломбируют средства учёта, вводной автоматический выключатель не относится к таковым. Это аппарат защиты и управления. Нет такого требования и в п. 2.18.11 ПТЭЭП.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
И еще в щите учета должен быть установлен ограничитель перенапряжения сетевой!
Напомните этим идиотам, что свои хотелки они могут в полном объёме реализовать дома на кухне. Для остальных случаев в постановлении № 861 на русском языке написан пункт 25.1. Там нет никаких требований по установке данного устройства. В ТУ не может быть никаких дополнительных требований сверх того, что указано в этом пункте.

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
А как в суд подается иск?
Составляется исковое заявление, в котором указываете суть дела и те нарушения, которые, по Вашему мнению были допущены со стороны ЭСО. В приложении к иску предоставляете переписку с деятелями, из которой должно быть понятно, что Ваши законные требования отказываются удовлетворить по обстоятельствам, которые не соответствуют закону.

Один мотивированный отказ в ЭСО уже проигнорировали. На эти ТУ будете писать отказ? Обязательно потребуйте, чтобы Вам ответили в письменном виде. Все запросы делайте только официально и в письменном виде. Устные заявления и такие же устные ответы суд не рассматривает.

Посмотрите тему Подключение индивидуального жилого дома к электросети.. В теме есть много информации, которая Вам пригодится.