Протокол разногласий пишется в том случае, если у Вас есть возражения по содержанию пунктов договора.
Это что такое?
ПУЭ, .1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Посмотрите п. 11.7 в бумажке, которую Вам выдали. Там указано, что электромонтажные работы Вы должны выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.Не хотите их послать подальше с теми же формулировками - "это рекомендации".
Ответ на Ваш мотивированный отказ где? Обязаны ответить.
Потребуйте, чтобы они её демонтировали. Сразу же окажется, что она Ваша.
А где про трубостойку написано? В каком законе? Они игнорируют ПУЭ и выдумывают свои правила.
Ух ты! Всё-таки в ПУЭ они заглядывают. Только обогрев щита предусмотрен для счётчиков, установленных в неотапливаемом помещении. Про отопление улицы требований нет.
Рекомендуют Вам установить щит со степенью защиты IP63?!!![]()
Вводной автомат не пломбируется, если они не знают этого, то можете напомнить. Вам в п. 11.7 указали на Правила учёта электрической энергии. Там нет ни слова о пломбировании вводного автомата. Пломбируют средства учёта, вводной автоматический выключатель не относится к таковым. Это аппарат защиты и управления. Нет такого требования и в п. 2.18.11 ПТЭЭП.
Напомните этим идиотам, что свои хотелки они могут в полном объёме реализовать дома на кухне. Для остальных случаев в постановлении № 861 на русском языке написан пункт 25.1. Там нет никаких требований по установке данного устройства. В ТУ не может быть никаких дополнительных требований сверх того, что указано в этом пункте.
Составляется исковое заявление, в котором указываете суть дела и те нарушения, которые, по Вашему мнению были допущены со стороны ЭСО. В приложении к иску предоставляете переписку с деятелями, из которой должно быть понятно, что Ваши законные требования отказываются удовлетворить по обстоятельствам, которые не соответствуют закону.
Один мотивированный отказ в ЭСО уже проигнорировали. На эти ТУ будете писать отказ? Обязательно потребуйте, чтобы Вам ответили в письменном виде. Все запросы делайте только официально и в письменном виде. Устные заявления и такие же устные ответы суд не рассматривает.
Посмотрите тему Подключение индивидуального жилого дома к электросети.. В теме есть много информации, которая Вам пригодится.