Generator78 Приведение ТУ на... 08.08.2017,
21:54
Михаил_Д Вот Ваши ТУ.
... 11.08.2017,
03:16
Generator78 Прочитал полностью одну из... 19.08.2017,
22:16
Михаил_Д Какая аргументация у... 29.09.2017,
04:29
Generator78 Ну например, что толщина... 29.09.2017,
09:25
Михаил_Д Можно. Снова копать,... 29.09.2017,
23:11
Generator78 1185
Мне нужно сегодня... 30.09.2017,
12:58
Generator78 1190 01.10.2017,
06:06
Михаил_Д Вот, что они Вам пишут:
... 11.10.2017,
23:03
Михаил_Д В ЭСО всё есть. :)
... 13.10.2017,
12:04
Generator78 Позвонил непосредственно... 17.10.2017,
06:44
Generator78 С заземлением переиграл еще... 24.10.2017,
15:45
Михаил_Д Инженерно-геологические... 05.11.2017,
02:13
Михаил_Д DIMA, чем отличается... 10.11.2017,
06:30
Михаил_Д Переходное сопротивление... 10.11.2017,
16:18
Михаил_Д Самый правильный вариант... 13.11.2017,
12:52
Generator78 Сделал заказ в... 24.11.2017,
23:03
Михаил_Д Это зависит от мощности... 29.11.2017,
13:25
Михаил_Д ГОСТ 31996-2012 Кабели... 01.12.2017,
13:55
Generator78 Почитал по защите розетки... 04.12.2017,
10:39
Generator78 А вот задачка из... 04.12.2017,
11:21
Generator78 Вот что получилось:
В ходе... 06.12.2017,
10:03
Generator78 Исправил ошибку, вчера жена... 21.12.2017,
06:08
Михаил_Д Он точно знает отчего... 21.12.2017,
15:10
Generator78 Наконец пришел мой заказ.... 10.01.2018,
11:47
Generator78 Одна из соседок, у которой... 16.02.2018,
19:50
Generator78 Я на всякий случай пытаюсь... 02.04.2018,
19:45
Generator78 Здравствуйте.
Проблемы с... 06.09.2018,
19:45
Михаил_Д Напряжение (потенциал)... 24.09.2018,
01:41
Михаил_Д Сравните две схемы:
1. В... 25.09.2018,
05:07
Михаил_Д Да, у меня из головы... 24.09.2019,
19:45
Generator78 Переговорил сегодня с... 26.09.2019,
21:40
Generator78 Вы об этом где-то нашли... 07.10.2019,
18:43
Generator78 У сайта есть интересная... 08.10.2019,
20:07
Generator78 Переговорил сегодня с... 12.10.2019,
20:37
Михаил_Д В данный момент в ДНТ... 13.10.2019,
03:27
Generator78 В группе ДНТ в вайбере дали... 18.10.2019,
17:58
Михаил_Д Ну, кто-то врёт. Это... 19.10.2019,
00:10
Generator78 Сегодня пришел ответ из... 10.11.2019,
10:14
Generator78 Со специалистами активисты... 16.11.2019,
06:32
Михаил_Д Абсолютно. Их интересует... 20.11.2019,
03:11
Сергей Владимирович Возможно эта статья поможет... 21.11.2019,
06:28
Generator78 Вот еще подумалось... Если... 26.11.2019,
09:21
Михаил_Д Скорее всего, так.
... 26.11.2019,
14:49
Сергей Владимирович Статья 546. Изменение и... 29.11.2019,
20:26
Михаил_Д "Предложение ДНТ..." и... 22.12.2019,
00:18
Generator78 Я боялся, что ФАС могла... 26.12.2019,
17:51
Generator78 ГП вот такие ответы давал:
... 29.12.2019,
19:19
Generator78 Сегодня состоялось... 09.01.2020,
18:39
Generator78 Михаил, вот сваял такое... 10.01.2020,
14:27
Generator78 Эта бумажка есть. Мн она не... 10.01.2020,
22:10
Generator78 Даже если так. В случае... 12.01.2020,
16:53
Наталья Капитальный ремонт... 14.01.2020,
06:23
Михаил_Д Надо начинать с конца.
... 15.01.2020,
05:55
Generator78 Да, адрес принадлежит ДНТ.
... 16.01.2020,
20:36
Generator78 Копнул немного дальше. Вот... 17.01.2020,
08:36
Михаил_Д Техническая документация... 17.01.2020,
17:14
Михаил_Д Сложно. Неизвестно какие... 18.01.2020,
06:16
Generator78 Нашел в сети интересную... 29.01.2020,
20:23
Михаил_Д Такой акт не имеет... 30.01.2020,
23:38
Generator78 Вчера получил ответ из... 07.02.2020,
18:36
Сергей Владимирович Классика жанра :) Я уже... 11.02.2020,
18:53
Generator78 С новым председателем этот... 11.02.2020,
19:26
Generator78 Погодите... А п.8 Правил... 15.02.2020,
20:58
Generator78 Вспомнились технические... 15.02.2020,
21:24
Generator78 Подали сегодня жалобу на... 19.02.2020,
18:17
Generator78 По-моему, с момента подачи... 13.03.2020,
18:31
Generator78 Добрый день, Михаил.... 13.05.2020,
20:31
Generator78 Посмотрел первый лист.... 16.05.2020,
22:10
Generator78 Видимо, вообще какой-то... 19.05.2020,
20:09
Михаил_Д Скорее всего. Типовые... 20.05.2020,
04:28
Михаил_Д Кроме отчёта должны быть... 21.05.2020,
04:21
Generator78 Поступили ответы на мои... 18.07.2020,
19:50
Михаил_Д Ответили очень просто -... 19.07.2020,
00:26
Generator78 И неважно, что при всем... 19.07.2020,
20:35
Generator78 Что-то загрузка вложений на... 20.07.2020,
21:33
Generator78 Узнаю много нового...
Звоню... 05.08.2020,
06:47
Generator78 В буквальном смысле слова... 19.08.2020,
19:24
Михаил_Д Теоретически могли. На... 29.08.2020,
01:47
Generator78 Ну вот прошло какое-то... 15.10.2020,
06:18
Михаил_Д Он красавчик. Ничего не... 30.10.2020,
15:28
Generator78 Фото не загрузилось... 30.10.2020,
21:04
Generator78 1536 30.10.2020,
21:08
Generator78 1540
А если так? 29.11.2020,
17:39
Михаил_Д Конечно. :) Какие... 30.11.2020,
11:59
Generator78 Вчера у энергетиков была... 09.12.2020,
10:09
Михаил_Д Да, считали. Это... 09.12.2020,
17:31
Generator78 Полдня просидел за... 11.12.2020,
22:04
Михаил_Д И долго ждать? Вот два... 14.12.2020,
02:35
Михаил_Д Вполне возможно.
Да.... 15.12.2020,
00:50
Михаил_Д Сокращают количество ТСО... 15.12.2020,
22:33
Generator78 1557
Вот нашел схему из... 17.12.2020,
22:16
Generator78 Председатель поделился... 29.12.2020,
21:10
Михаил_Д Посмотрел что пишут в... 07.01.2021,
06:42
Михаил_Д Вот эти пункты я... 07.01.2021,
06:55
Generator78 Отправил председателю, тот... 07.01.2021,
10:04
Generator78 И еще вопрос.
У нас у всех,... 17.02.2021,
04:43
Generator78 Сегодня от энергетиков... 19.02.2021,
21:27
Михаил_Д "Оценив условия договора... 21.03.2021,
19:44
Михаил_Д Услуги вам оказывают.... 23.03.2021,
05:49
Generator78 Писали жалобу в СК РФ, на... 21.04.2021,
19:19
Generator78 Прошел ровно месяц с подачи... 28.04.2021,
20:28
Generator78 1583
Опора оказалась 15кВ.... 15.05.2021,
20:02
Generator78 1584
Наконец поступил... 27.05.2021,
20:16
Generator78 Наконец пришел ответ и от... 30.05.2021,
20:01
Generator78 Акт разграничения есть, но... 01.06.2021,
19:12
Generator78 На такие действия можно... 03.06.2021,
19:35
Generator78 Сегодня председателю из... 17.06.2021,
20:37
Михаил_Д Первые счета-фактуры... 18.06.2021,
02:35
Generator78 Сегодня мне подсказали... 07.07.2021,
06:40
Михаил_Д Тезисно.
Не перестаю... 07.07.2021,
15:14
Михаил_Д Подобные проблемы могут... 08.07.2021,
14:59
Generator78 Изучил еще раз ответы... 13.07.2021,
12:08
Generator78 По поводу размытия опоры... 15.07.2021,
20:38
Generator78 1598
Еще неприятная... 15.07.2021,
20:41
Generator78 У председателя акта нет.... 25.08.2021,
09:16
Михаил_Д Если они проведут такое... 25.09.2021,
04:54
Generator78 Пересматривал тут имеющиеся... 01.10.2021,
06:06
Generator78 Я свое мнение высказал, его... 05.10.2021,
21:14
Михаил_Д Эта часть однозначно... 27.10.2021,
06:25
Михаил_Д И председатель зная, что... 19.11.2021,
17:04
Generator78 Срочный вопрос...... 24.11.2021,
15:21
Михаил_Д Это проект реконструкции... 27.11.2021,
06:49
Михаил_Д Коммерческое предложение... 28.11.2021,
00:08
Generator78 Собираем целевой взнос на... 30.11.2021,
19:21
Generator78 Сегодня председателю пришло... 01.12.2021,
17:37
Михаил_Д Энергетиков контролирует... 15.12.2021,
06:05
Generator78 Наконец ЮЭС выдали... 27.03.2022,
11:20
Generator78 Да там, насколько мне... 17.05.2022,
19:40
Generator78 На днях оформил отзывы на... 22.06.2022,
14:24
Generator78 1675
Видимо, крепко... 28.06.2022,
20:48
Generator78 1676
А вот Иркутскэнерго... 06.07.2022,
20:19
Михаил_Д Акт об осуществлении... 08.07.2022,
02:23
Михаил_Д Вопрос не в этом, а в... 31.07.2022,
01:32
Generator78 Помнится, вы замечания к... 10.08.2022,
08:06
Generator78 Спасибо.
Увы, все... 11.08.2022,
14:56
Generator78 Очередной ответ от... 01.09.2022,
22:21
Generator78 Написали и отправили... 19.09.2022,
20:35
Generator78 По словам председателя,... 26.10.2022,
20:34
Generator78 Наконец, нашел время, сел и... 21.02.2023,
19:59
Михаил_Д Тот, кто вам по телефону... 23.03.2023,
05:44
Generator78 Здравствуйте.
Давненько не... 02.07.2023,
21:50
Generator78 С большим нарушением срока... 11.08.2023,
00:08
Generator78 По постановке на учет - вот... 12.09.2023,
20:41
Generator78 Теплится еще надежда... 20.10.2023,
23:48
Generator78 Посоветовали мне еще одного... 29.10.2023,
21:32
Generator78 Получается, против... 07.11.2023,
19:15
Generator78 Как и предполагалось,... 26.11.2023,
22:31
Generator78 1753
Вот доказательства... 28.11.2023,
21:15
Generator78 Получил тут от энергетиков... 03.12.2023,
19:33
Михаил_Д Рад за вас. Вода камень... 09.02.2024,
21:40
Михаил_Д Да, конечно. :) Кроме... 20.03.2024,
04:33
Generator78 А вот еще получили ответ на... 21.03.2024,
19:42
Знаток
Зону перекрытия можно назвать иначе - зона экранирования между заземлителями. Форма зоны растекания тока с заземлителя может быть сферической или, что чаще встречается на практике цилиндрической (электрод длинный, а не точечный), ограниченная снизу полусферой (переверните пулю от ПМ и получите модель зоны растекания ) Суть этой зоны, как бы её не называли, заключается в том, что поле растекания тока с заземлителя ограничивается таким же полем соседних заземлителей. Ток, стекая с заземлителя охватывает меньшую зону и, следовательно, встречает на своем пути большее сопротивление грунта. Это повышает потенциалы (плотность тока и напряжённость электрического поля) на поверхности грунта между заземлителями. В результате общая проводимость группы заземлителей не равна сумме проводимостей одиночных заземлителей.
Где-то в начале или середине темы все эти вопросы проговаривались.
Если Вы сделаете расстояние между электродами меньше, чем их длина (как минимум), а также установите их вплотную к фундаменту с гидроизоляцией (очень высокое сопротивление), то работать такой контур будет с низкой эффективностью.