Скинули мне на почту договор и техусловия. Договор вроде стандартный, а в техусловиях мне кое-что не нравится.

10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные для Сетевой организации, в соответствии с п. 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861);

11. Заявитель осуществляет:
11.1 Разработку рабочей документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
11.2 На границе балансовой принадлежности электрических сетей выполнить монтаж вводного устройства объекта с установкой аппаратуры по защите электросети от короткого замыкания (автоматического выключателя). (Рекомендуется установку аппаратуры по защите электросети от короткого замыкания выполнить совместно с боксом под опломбировку в защитном противоударном корпусе).
В случае если расстояние от точки подключения до фасада дома, здания, сооружения превышает 25 метров вглубь от границы земельного участка Заявителя, Заявителю предусмотреть установку дополнительных опор в границах своего земельного участка, обеспечивающих минимальное расстояние 2,5 м от провода до поверхности земли. Сечение проводника принять в соответствии с ПУЭ.
11.3 На границе балансовой принадлежности электрических сетей установить устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. Данное устройство может быть выполнено в виде отдельного аппарата либо встроено в прибор учета электроэнергии Функция контроля величины максимальной мощности должна быть указана в заводском паспорте устанавливаемого устройства.
11.4 На границе балансовой принадлежности электрических сетей установить узел учёта электроэнергии (активный и реактивный) со счётчиками класса точности 1.0 и выше, имеющими пломбу государственной поверки и внесённым в государственный реестр средств измерений и госповеренными трансформаторами тока в соответствии с требованиями Раздела Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
11.5 От точки присоединения до объекта смонтировать необходимое количество ЛЭП, сечение предусмотреть согласно нагрузке, в соответствии с уровнем напряжения, максимальной мощностью и заявленной категорией надежности электроснабжения.
11.6 После окончания строительных и монтажных работ электроустановку, включая вводные распределительные устройства, предъявить представителю Сетевой организации для осмотра, с последующей выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя.
11.7 Точку подключения согласовать с собственником сетей ДНТ "Защитник"

А именно - опять кругом речь идет об установке приборов на границе балансовой принадлежности. Буду требовать, чтоб внесли фразу "При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки"
Еще смущает реактивный узел учета электроэнергии и класс точности 1.0 и выше. Вроде как 2.0 надо.
Почему-то в ТУ нет ни слова о номинале входного автомата.