Можете.
Нет. В таких измерениях нет необходимости, поскольку все кабели проложены в соответствии с проектным решением. В проекте выбор сечения для каждой кабельной линии должен быть обоснован.
Для кабельных линий обычно проводят два типа измерений:
1. Замер величины сопротивления изоляции
2. Замер полного сопротивления петли фаза-ноль
Как вы докажете, что в протоколах написана ерунда? Ведь деятели совсем не дураки и хорошо знают какие значения правильные. Берёте бланк протокола, заполняете его за чашечкой чая или кофе, проставив в нужных графах нужные значения, идёте к начальству и ставите печать с подписями. Ни один обыватель никогда не догадается, что реальных замеров не было. Можно конечно потребовать предъявить журнал учёта работ по нарядам-допускам и распоряжениям, но что-то я совсем не уверен, что в УК такой журнал есть. А если эти работы "проводила" сторонняя организация?
Кроме того, помимо сопротивления жилы необходимо знать ещё и величину нагрузки и схему подключения светильников. Если светильники светодиодные, мощностью, допустим, 10 Ватт, то ток потребления одного светильника будет 0,05 Ампера. Если проложен кабель сечением 1,5 кв. мм, а его допустимый длительный ток рассчитан и составляет, предположим, не более 15 Ампер, то вы можете подключить к этой линии 300 светильников. Это, если считать в лоб. В действительности нужно видеть схему расположения светильников, схему подключения светильников и т.д. и т.п. Например, если в подъезде установлено большое количество светильников в связи с тем, что коридоры длинные, этажные и межэтажные площадки просторные, а количество светильников подобрано правильно - по нормативным уровням освещённости таких мест, то для снижения сечения кабелей, снижения токов нагрузки и равномерного распределения нагрузки можно в стояке использовать пятижильные кабели (например, 5 х 2,5), а этажные ответвления от них в коридоры и прочие места делать уже однофазными трёхжильными. Вы получите схему осветительной сети, где каждый этаж будет подключен с чередованием фаз, т.е. 1-й этаж - фаза А, 2-й - B, 3-й -С и т.д. При нормативной величине сечения кабеля для осветительных сетей 1,5 кв. мм, в каждом ответвлении на этаж будут протекать очень небольшие токи, а запас по нагрузке будет очень значительным. И, если всё так, как я написал, то вы не сможете ничего доказать.
В квартире ситуация другая и токи нагрузки в линии могут достигать величин, которые близки по значению к величине допустимого длительного тока. В этом случае занижение сечения, а значит, сопротивления жилы может привести к большим неприятностям.
Здесь должна работать аналогия. Если вы сможете доказать, что в квартире проложен контрафактный кабель, а в стояках проложен точно такой же (того же типа и того же производителя), то дополнительно ничего доказывать не потребуется.
Попробуйте. Не исключаю, что вас направят к подрядчику, застройщику, проектировщику.
УК.





Ответить с цитированием