Совсем с головой у них плохо. Замер диаметра жилы - это по их мнению испытание или электроизмерение? Тогда пусть покажут в каком документе они вычитали, что при проведении, например, приёмо-сдаточных испытаний электроустановки указано, что такие замеры требуются. Вот просто интересно: если надо измерить длину кабеля, то эти идиоты тоже будут в перечнях искать этот вид "испытаний"?
Перечни составляют на базе тех испытаний, которые прописаны в ПУЭ (Глава 1.8), ПТЭЭП и ряде других документов. Измерение диаметра жилы и измерение сопротивления жилы не является необходимым испытанием, но может быть проведено в случае необходимости. Это и было сделано.
В протоколе не указывают методику испытаний. Эта методика должна быть разработана ЭТЛ, персонал должен быть обучен применять эту методику. Методики предъявляются в орган аккредитации для регистрации ЭТЛ.
Кто проводил эти испытания? Их проводила совсем другая организация. Эти измерения не имеют никакого отношения к вашему вопросу.
Это они про Мега-тек или про тех деятелей, которые сляпали протоколы испытаний, когда проводили приёмо-сдаточные испытания? Если речь о тех халтурных протоколах, которые вы когда-то показывали, то в этом случае все замечания совершенно справедливы.
Если же они полагают, что частное лицо, в данном случае, вы, имеете сведения о монтажной организации, сведения о проектной документации, имеете на руках акт освидетельствования скрытых работ в вашей квартире и прочее, то авторам писульки надо лечить голову.
Это тупо списано из требований ГОСТ Р 50571.16-2007, Приложение Н. Однако в стандарте указано, в частности, вот это:
"Для обеспечения преемственности требований к приемо-сдаточным испытаниям вновь вводимых и реконструируемых электроустановок раздел 61 и приложение F настоящего стандарта максимально приближены к требованиям ГОСТ Р 50571.16 и дополнены новыми видами испытаний."
Люди, которые вам подготовили ответ действительно считают, что вы приглашали электролабораторию для проведения приёмо-сдаточных испытаний?
Нет таких видов испытаний. Геометрические размеры и электрические характеристики токопроводящих жил - забота производителя. Это производитель обязан выпускать продукцию, которая соответствует требованиям нормативной документации. Проектировщик на основании сведений, которые предоставляет производитель принимает решение об использовании той или иной продукции. Входной контроль, увы, необязателен.
Электролаборатория обладает всеми необходимыми знаниями, специалистами и оборудованием, чтобы качественно произвести элементарные замеры.
Это испытания, которые производят в комплектных распределительных устройствах - КРУ. Испытания сопротивления постоянному току производят для контактных соединений. Это совсем другая опера. В ПУЭ это требование изложено в п. 1.8.25 часть 3 (в перечне это п. 1.15). В ПТЭЭП это же указано в таблице 22 приложения 3 (в перечне это п. 2.15, 2.19).
Нет нарушений. Перечень проверен и утверждён Ростехнадзором. Выдано свидетельство о регистрации ЭТЛ.
Конечно. ЭТЛ не может сама себе выдумать какой-либо вид испытаний и добавить в перечень несуществующий вид измерений. Надо руководствоваться теми требованиями, которые содержат НТД. Всё, что касается вопросов, связанных с электропроводкой указано, например, в ПУЭ в п. 1.8.37. В ПТЭЭП есть таблица 28 приложение 3, там указаны виды испытаний электропроводок.
Да. Приёмку осуществляет Стройнадзор и все без исключения организации будут спихивать ваши вопросы в эту организацию.