Не бесполезно. Замер показал, что автомат сработает уверенно при возникновении тока короткого замыкания в этой цепи. А вот в зоне тока перегрузки автомат на 25 Ампер не сработает или сработает поздно.
Такие у нас эксперты.
Он неправильно делает. Вам сейчас будут доказывать, что при какой-то нагрузке (откуда эксперт знает какая нагрузка будет?) проложенный кабель можно безопасно эксплуатировать. Речь идёт о групповых цепях. Вам надо настаивать, что кабели не соответствуют требованиям нормативных документов, поэтому рассуждать на тему безопасности не имеет никакого смысла.
Покажите им методику, которой пользуется ассоциация. Там же всё предельно просто. Замеряете диаметр жилы, определяете фактическое сечение жилы и рассчитываете её сопротивление. Никогда, ни при каких обстоятельствах жила с сечением меньше, чем указано в ГОСТ не будет иметь необходимую величину сопротивления. Пусть доказывают обратное, если смогут. Если сопротивление жилы больше (из-за меньшего диаметра), чем требуется, то допустимый длительный ток никогда и ни при каких обстоятельствах не будет равен нормативному значению. Следовательно, такой кабель использовать запрещено.
Разговоры про то, что в розетку включается только телевизор, который потребляет 60 Ватт и ничего вашему кабелю не будет - это аргументы дилетантов, а не экспертов. Эксперт не может знать, что вы будете включать в розетки, не может знать какой будет нагрузка в конкретной групповой цепи и убеждать вас, что всё будет хорошо он не имеет никакого права. Есть нормативы, есть расчёты, вот им он и должен следовать.
ПУЭ, 2.1.13 Допустимые длительные токи на провода и кабели электропроводок должны приниматься по гл. 1.3 с учетом температуры окружающей среды и способа прокладки.
Если эксперту сложно пользоваться таблицами из этой главы (что довольно странно для эксперта), то можно пользоваться данными, которые приведены в ГОСТ 31996-2012 с применением поправок из ПУЭ.
В самом деле? Они наворотили скруток и живите как хотите? Значит, качество монтажных работ их не интересует?Не спишут, потому что величина переходного сопротивления неизвестна. Величина переходного сопротивления не имеет никакого отношения к сопротивлению жилы кабеля. Измерения показывают сопротивление групповой цепи - сумма сопротивления жил кабеля и переходных сопротивлений в местах соединений. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Если кабель не соответствует нормативам, то он не способен пропустить ток, который равен расчётному. Расчётный ток получается в результате вычислений, которые основаны на нормативном значении допустимого длительного тока кабеля с конкретным сечением ТПЖ. Некачественный кабель не может пропустить такой ток. Следовательно, расчёт не будет соответствовать действительности. Некачественное соединение - одна из главных причин множества неприятностей. Именно в этом месте происходит недопустимый нагрев проводников. Добавьте к этому, что завышенные токи для заниженного сечения ТПЖ тоже могут (будут) нагревать жилу вплоть до недопустимых значений.
Смотрите, что указано в стандарте на ТПЖ (ГОСТ 22483-2012):
5.1.2 Электрическое сопротивление
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 3.
Однопроволочная ТПЖ класса гибкости 1 имеет сопротивление 7,41 Ом км.
Максимальный диаметр жилы для сечения 2,5 кв мм - 1.9 мм (таблица С1). Минимальный диаметр жил для такого сечения не определён. Соответственно, следует принять, что диаметр жилы равный 1,9 мм единственный, при котором сопротивление жилы будет равно 7,41 Ом км.
Открываем ГОСТ 31996-2012
10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок. Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из сшитых полимерных композиций, не содержащих галогенов, должны быть указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
Для кабеля с сечением жил 2,5 кв мм в Таблице 19 указана величина допустимого длительного тока при прокладке по воздуху - 27 Ампер. По воздуху - открыто. У вас кабель проложен скрыто и условия охлаждения кабеля другие.
Итог: 27 Ампер способен пропустить кабель, проложенный открыто, у которого сечение жил равно 2,5 кв мм, а диаметр ТПЖ составляет 1,9 мм. Сопротивление ТПЖ будет равно 7,41 Ом км.
Величина тока 27 Ампер является базовой для определения расчётного тока (применяются поправки), который способен пропустить кабель в конкретных условиях прокладки и температуре окружающей среды.
В СП 256, в ПУЭ и других НТД указано, что в групповых розеточных цепях следует применять кабели с сечением не менее 2,5 кв. мм.
Если диаметр ТПЖ меньше 1,9 мм, то каким будет её сопротивление? А допустимый длительный ток какому значению будет равен? Абсолютно точно не 27 Ампер.
Величина расчётного тока для кабеля, величина тока нагрузки и величина номинального тока автоматического выключателя должны быть согласованы. Только в этом случае будет обеспечена надёжная защита групповой или любой другой цепи. Вот и всё, что требуется понимать тем людям, которые проводят у вас измерения.
Корейцам, конечно, соблюдать требования ПУЭ нет нужды. Застройщику, видимо, тоже, хотя там корейцев нет вовсе. Дайте деятелям почитать вот эти требования:
ПУЭ, 2.1.23 Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.





Не спишут, потому что величина переходного сопротивления неизвестна. Величина переходного сопротивления не имеет никакого отношения к сопротивлению жилы кабеля. Измерения показывают сопротивление групповой цепи - сумма сопротивления жил кабеля и переходных сопротивлений в местах соединений. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Ответить с цитированием