Мне попадались дома такой серии, в них стояки проходят через квартиры. Из подвала вверх в стене (нишах) проложены провода, а от этих проводов под квартирным щитом установлены ответвления к счетчику на скрутках. Есть варианты, когда провода в стояках проложены шлейфом, из одной квартиры в другую и соединены они так же на скрутках и заизолированы. Надо уточнить, как подключен квартирный щит, ответвлением от распределительной линии или шлейфом.
Dmitri, если не сложно, посмотрите это соединение и сфотографируйте его. Но в любом случае, глядя на Ваше фото, можно с уверенностью в 100% констатировать, что аварийная ситуация была спровоцирована действиями электриков из жилкомсервиса, они и будут отвечать за сгоревшую бытовую технику. Вам же советую вызвать специалистов из электролаборатории, которые обследуют систему электроснабжения и выдадут заключение. Данное заключение будет в суде решать исход дела (независимая экспертиза).