Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
1.1 Вводной автомат установлю: 40Ах380В=15,2 кВт или нужно с запасом – 63А.?
Вы неправильно считаете. У Вас же три фазы, значит расчёт должен быть такой: I = P/1,73*U*cos φ. Получим: 15000/1,73*380 = 22,81 А. Для простоты значение cos φ принято равным 1. Соответственно, автомат будет с номиналом 25 Ампер.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
1.2 Вводной автомат должен быть 3 фазы + N или просто 3фазы? Если 3 фазы + N, то N с него заводим в счетчик – правильно?
Автомат должен быть трёхполюсный. В счётчик на входную клемму N должен приходить проводник с шины PE. Смотрите схему:



Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
2. Реле напряжения РН-113, после ваших советов по распределению нагрузки, хотел бы поставить на каждую фазу
Эти реле разные бывают. Я бы установил такое реле в те линии, где есть оборудование, чувствительное к скачкам напряжения.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
На какую шину правильно завести N, - отдельную к которой подойдет N от всех УЗО – правильно?
На входные зажимы УЗО идёт N проводник с общей шины N. На выходе из УЗО проводник подключается к групповой шине N. На эту же шину подключаются нулевые проводники линий.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
качественный автомат ответит за КЗ, а качественное УЗО – за ток утечки.
Воля Ваша. Качественный дифавтомат ответит и на короткое замыкание и на ток утечки.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Повторюсь, что поставлю на каждую фазу реле напряжения сразу после вводного автомата.
Реле напряжения и УЗО функционально совершенно разные устройства. Какая связь Вами здесь усматривается?

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
4.1 Такая позиция в электрике имеет свое достойное место? (готов прислушаться к совету профессионалов)
Выбор типа аппаратов защиты определяется по многим параметрам. Можно, конечно, разделить функции по отдельным устройствам.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
считал так: три автомата по 16А, 16х3=48А и выбрал УЗО соответственно с запасом – 63А. Бред – да?
Нет, не бред. Это самое очевидное решение. Дело в том, что ситуации, когда три линии загружены полностью встречаются нечасто. Поэтому при расчётах принимается во внимание тип подключаемого оборудования и используются специальные коэффициенты.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Диф. автомат выбирать по какому принципу?
По номинальному току теплового расцепителя. Уставка по дифференциальному току в Вашем случае должна быть равна 30 мА. Процесс ничем не отличается при выборе автомата для защиты УЗО.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
7. Для освещения будут использоваться только точечные светильники с диодными лампочками, проложу кабель ВВГ3х1,5, уличное освещение будет запитано отдельно и через УЗО
Правильно.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Ванны нет- только душ – прислушаюсь к совету – проведу отдельно.
Дело не в этом. Ванная комната или душевая классифицируется к особо опасное помещение с точки зрения поражения электрическим током.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
7.1 Т.е. из схемы на освещение убрать УЗО оставив только автоматы?
Да, можно убрать. Исключение - наружное освещение и ванная комната. Продумайте заранее где и какой светильник будете там устанавливать. Есть специальные требования к осветительным прибора в таких помещениях.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
7.2 Может двухполюсные автоматы поставить, фаза+N?
Можно, но не обязательно. Зачем Вам двухполюсные автоматы?

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
7.3 Кабель 3х1,5 идет от автомата до выключателя: фаза к фазе, N-с одной стороны с отдельной шиной, с другой стороны – выключатель, земля: с одной стороны – шина РЕ с другой – соответствующий зажим выключателя. Правильно?;
Нет. Кабель от автомата идёт до распаечной коробки, где и происходит подключение линии освещения к выключателю. Заземлять выключатель не надо, а вот светильники надо. В щите подключение ничем не отличается от любых других подключений. Фазный проводник подключен к автомату, нулевой к своей шине, защитный - к своей.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
7.4 а дальше: фаза выключателя- фаза светильника, N- брать с N выключателя и вести к светильнику, заземление брать с заземления выключателя и к соответствующему зажиму светильника?
Если устанавливается несколько светильников, то фазный и нулевой проводники можете подключать шлейфом. Защитный проводник подключать шлейфом запрещено. На защитный проводник линии устанавливайте зажим с необходимым количеством гнёзд и прокладывайте от этого зажима до корпуса каждого светильника отдельный защитный проводник.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
8. Противопожарное УЗО из схемы уберу раз в нем нет необходимости.
Если групповые линии будут под защитой УЗО или дифавтоматов, то оно Вам не нужно. Пустая трата денег.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
9. Можно ли приходящую на группу УЗО (или диф. автоматов) фазу соединять последовательно (на схеме красным пунктиром) или разрешено только параллельно с помощью какой-нибудь шины
Используйте двухполюсную шину. На первое УЗО подаёте фазу с автомата, а ноль с шины. Соединять УЗО надо параллельно. Можно использовать перемычки из гибкого ПуГВ или жёсткого ПуВ соответствующего сечения, но этот менее надёжно. Многопроволочные проводники надо опрессовывать наконечниками НШВИ обязательно.

Дополню Вам список проблем. Если Вы устанавливаете систему заземления TN-C-S, то в обязательном порядке надо делать основную систему уравнивания потенциалов. В ванной комнате или душевой потребуется ещё и дополнительная система уравнивания потенциалов. Я бы ещё и в кухне ДСУП сделал.

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
¨ основной (магистральный) защитный проводник;
¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.