Вот что получилось:
В ходе ремонта приобретенной квартиры наблюдаются однократные срабатывания входного дифавтомата на 50А (IΔn=100мА). При осмотре квартирного щитка и электропроводки выяснилось:
1. Номинал автоматического выключателя, установленного на цепь освещения – 16А (завышен)
2. Номиналы дифавтоматов, установленных в цепи розеток – 25А (завышены)
3. Номинал автомататического выключателя, установленного в цепи кухонной плиты – 32А (отсутствует УЗО).
4. Сечение проводов, которыми выполнена разводка электропроводки, занижено, не соответствует ГОСТ. Например, диаметр проводов, подходящих к комнатной розетке – 1,3мм, что соответствует сечению 1,3мм2 (в нарушение проекта).
Считаю, что разводка электропроводки в квартире и выбор аппаратов защиты выполнены с грубым нарушением действующих нормативных документов.
Максимальный ток, который способен выдержать механизм выключателя освещения – 10А. По проекту, цепи освещения должны быть выполнены кабелем с сечением 1,5мм2. Согласно ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», кабель с медными жилами сечением 1,5 мм2 может длительно пропускать ток до 21 Ампера. Автомат IEK с номиналом 16А, установленный в цепи электроосвещения, отключится за время, меньшее часа при коэффициенте кратности перегрузки 1,45, т.е. при достижении тока 23А (16А*1,45). Ток отключения более допустимого тока кабеля.
Максимальный ток, который способен выдержать механизм бытовой розетки – 16А. По проекту, цепи розеток должны быть выполнены кабелем с сечением 2,5мм2. Согласно ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», кабель с медными жилами сечением 2,5 мм2 может длительно пропускать ток до 27 Ампер. Дифавтомат IEK с номиналом 25А, установленный в цепи розеток, отключится за время, меньшее часа при коэффициенте кратности перегрузки 1,45, т.е. при достижении тока 36,25А (25А*1,45). Ток отключения более допустимого тока кабеля.
Согласно п.7.1.82 ПУЭ, обязательной является установка УЗО с током срабатывания не более 30мА для групповых линий, питающих розеточные линии в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью (кухня)
На основании вышеизложенного, в целях предотвращения ложных срабатываний входного дифавтомата и обеспечения защиты электропроводки от перегрузок, требую:
1. Заменить входной дифавтомат на 50А на обычный автоматический выключатель того же номинала.
2. Заменить автоматический выключатель с номиналом 16А в цепи электроосвещения на аналогичный с номиналом 10А.
3. Заменить дифавтоматы с номиналом 25А в цепи розеток на аналогичные с номиналом 16А
4. Заменить автоматический выключатель с номиналом 32А в цепи электроплиты на дифавтомат с номиналом 32А.
В случае отказа, прошу разъяснить, с приведением необходимых расчетов, каким именно образом и в какой последовательности в моей квартире будет осуществляться защита электропроводки от сверхтоков с помощью установленных аппаратов защиты, с учетом того, что имеющаяся электропроводка выполнена с заниженным сечением.
Нигде не накосячил? Самого смущает словосочетание "групповые линии" в п.7.1.82 ПУЭ.