Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Установим рабочую температуру жил кабеля 35 градусов. Поправочный коэффициент будет равен 0,88 по таблице 1.3.3 ПУЭ.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Кабели проложены пучком, количество кабелей 5. Понижающий коэффициент 0,68. (ПУЭ, 1.3.10)
Что-то не могу понять, где вы это взяли. ПУЭ разных годов может отличаться? Таблица 1.3.3 вроде похоже, но что-то не то... - у меня там поправочные коэффициенты в зависимости от расчетной температуры среды, а не жилы. Есть еще нормированная температура жилы, но она меняется от 50 до 80 градусов.
Таблица 1.3.10 - "Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников" - совсем не то.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Вероятность возникновения тока короткого замыкания с такими значениями значительно ниже, чем с токами превышающими 5 х 16 = 80 Ампер.
Ток короткого замыкания в 125А - это прямое попадание фазы на ноль, а ток в 80А - возникает при протекании тока по неисправному оборудованию, которое ограничивает в какой-то мере силу тока?

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Это не максимальный ток автомата, а величина (номинальная) тока, который автомат может пропускать неограниченное время.
Я тут имел в виду не ток автомата, а ток выключателя.

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Что там может смущать?
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Смущает, что если на один автомат подключено несколько розеток - это по моим понятиям групповая сеть. А если на один автомат подключена только электроплита - вроде как сеть уже не групповая?