Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Он заявил, что установка автоматов с таким номиналом - это классическая схема и используется она везде и всегда.
Может быть у него дома такая схема и является классической. Теперь понятно, почему проект электроснабжения дома прошёл экспертизу. Интересно, стояки они точно также рассчитывали?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
То, что автоматы сработают при токе, превышающем длительно допустимый ток кабеля - говорит, неверно, так не считается.
Утрата образованных специалистов в области электроснабжения - национальная катастрофа. Человек тупо не понимает смысла аппарата защиты.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Сначала, говорит, считается ток нагрузки, затем он умножается на 1,45 и получается номинал автомата.
Где в его расчётах длительный допустимый ток кабеля? Он полагает, что данная характеристика не имеет значения? Тогда суньте в нос этому "эксперту" то, что написано в ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки

Рабочие характеристики устройства, защищающего кабель от перегрузки, должны удовлетворять двум следующим условиям:

Ib =< In =< Iz (1), где

Ib - расчётный ток нагрузки
In - номинальный ток защитного устройства
Iz - длительно допустимый ток кабеля

I2 =< 1,45 x Iz (2), где

I2 - ток надёжного отключения аппарата защиты.

Давайте разбираться с тем, что написано.

Последовательность расчётов должна быть следующей:

1. Определяется нагрузка, которая может быть подключена к рассчитываемой линии. По нагрузке (мощности) определяется ток, который будет протекать по кабелю. В неравенстве, которое указано выше - это Ib. Получив значение тока линии, в первом приближении определяют сечение кабеля, который способен пропускать такой ток длительное время.

По установившейся практике, в жилых домах розеточные линии для подключения бытовых электроприборов выполняют кабелем с сечением жил 2,5 мм2. Этого достаточно в подавляющем большинстве случаев.

2. Определяются условия окружающей среды и способ прокладки кабеля. Вводятся соответствующие понижающие коэффициенты. В итоге получают максимальный ток, который способен пропустить кабель. Полученное значение тока и будет истинным значением длительно допустимого тока в конкретных условиях эксплуатации. В неравенстве выше этот ток назван Iz.

3. По значению длительно допустимого тока подбирают ближайший номинал автоматического выключателя. Номинальный ток автомата означает, что такой ток он способен пропускать длительное время и расцепитель на него реагировать не будет. Условия срабатывания теплового расцепителя вот такое: ток несрабатывания - значение тока меньше или равное 1,13In. Если ток выше этого значения то происходит, так называемое, трогание расцепителя. Согласно время токовой характеристике автоматического выключателя (мы всегда имеем в виду модульные автоматы) при токах выше 1,13In и ниже 1,45In автомат сработает в интервале времён от 60 минут до 60 секунд. При токах равных или выше 1,45In автомат сработает в интервале времён от 60 до 4 секунд. В первом приближении кабель будет находится в режиме перегрузки в течение часа. Если такие перегрузки носят систематический характер, то процесс старения изоляции значительно ускорится и дело кончится плачевно.

4. Окончательный выбор номинала автоматического выключателя производят путём согласования характеристик автомата и величины тока в линии.

Давайте рассмотрим, что сделано у Вас в квартире. В щите установлены три дифавтомата на розеточные линии, один автомат на освещение, один автомат на плиту. Итого пять линий. От щита до мест, где кабели разбегаются по своим помещениям они проложены совместно. Это место с наихудшими условиями по условию нагрева кабелей. В расчётах надо учитывать именно такие условия.

Считаем. Розеточные линии проложены кабелем сечением 2,5 мм2. Длительный допустимый ток для такого кабеля согласно таблице 19 ГОСТ 31996-2012 равен 27 Ампер.
Установим рабочую температуру жил кабеля 35 градусов. Поправочный коэффициент будет равен 0,88 по таблице 1.3.3 ПУЭ.
Кабели проложены пучком, количество кабелей 5. Понижающий коэффициент 0,68. (ПУЭ, 1.3.10)

Допустимая перегрузка кабеля: 27 х 1,16 = 31,32 Ампера
Поправка на температуру: 31,32 х 0,88 = 27,56 Ампера
Поправка на прокладку в пучке: 27,56 х 0,68 = 18,74 Ампера

РЕАЛЬНЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ТОК (Iz), который может длительно протекать по кабелю сечением 2,5 мм2 в Ваших условиях равен 18,74 Ампера. Учтём, что сечение кабеля у Вас занижено и какой ток в действительности он может пропустить неизвестно, но, вероятно, он ниже того, который рассчитали.

Теперь читаем, что написано в 433.1 после приведённых формул:

"...I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.

Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения..."

Смотрим на формулу (1). Ib должен быть меньше или равен In, In должен быть меньше или равен Iz. Учтём ограничение: бытовые розетки рассчитаны на токи не более 16 Ампер. Соответственно, ограничим токи до значения 16 Ампер. 16 =< 16 =< 18. Условия (1) соблюдены полностью. Проверяем второе условие (2):

I2 для автомата на 16 Ампер будет равен 16 x 1,45 = 23,2 Ампера. 18,74 х 1,45 = 27,17 Ампера. I2 меньше, чем 1,45Iz. Условие соблюдено полностью.

Пусть комментарии и мнение "эксперта" остаются на его совести. Вы не обязаны следовать таким рекомендациям.

Теперь понятно, какова реальность?

Вам установили автомат, который сработает при токе 25 х 1,45 = 36,25 Ампера при реальных токах, которые может пропустить кабель в 18,74 Ампера. Кабельные линии защиты нот перегрузок не имеют. Вариантов привести всё в соответствие с правилами два:

1. Переложить кабель с таким сечением, который будет соответствовать номиналу автомата 25 Ампер
2. Установить автоматы с номиналом, который соответствует реальным токам, которые будут протекать по кабелю.

По токам короткого замыкания в линиях расчёты, видимо, не проводились. Смотрите, что получается при аварии такого рода. Автомат с характеристикой С и номиналом 25 Ампер отключит линию при токе короткого замыкания большем 5 х 25 = 125 Ампер. Вероятность возникновения тока короткого замыкания с такими значениями значительно ниже, чем с токами превышающими 5 х 16 = 80 Ампер. Это означает, что при токе короткого замыкания в линии до 125 Ампер не сработает и электромагнитный расцепитель. Это в свою очередь означает, что линия не имеет никакой защиты - ни от перегрузок, ни от короткого замыкания.
_______________

Проблема таких деятелей в том, что они не понимают разницы между длительно допустимыми токами кабелей, которые указаны в справочных таблицах и длительно допустимыми токами нагрузки для реальных условий эксплуатации. Они считают их равными. Я Вам и раньше показывал, что номиналы автоматов не соответствует условиям защиты кабеля с таким сечением даже без поправок. Расчёты он Вам не покажет.