Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ну, если со строчкой в 70 градусов все понятно, то со столбцом в 35 градусов не очень. Это расчетная температура?
Это температура окружаюшей среды в летнее время.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В квартире же поддерживается температура около 20 градусов.
Кем поддерживается? Небесами? При определении поправочного коэффициента на токи для кабелей в зависимости от температуры воздуха, необходимо выбрать ту температуру окружающей среды, которая может держаться продолжительное время, тем самым нагрев кабеля будет превышать расчётную температуру окружающей среды в ГОСТ 31996-2012.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я понять не могу, в чем закавыка? Почему они все делают на этом акцент?
Потому что электрик не занимается проектированием и ему неведомы расчёты допустимых длительных токов.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Через день ответил: "Кабель 1,5мм2 держит 27А, кабель 2,5мм2 - 38А
Откуда он взял такие данные? С головой у него всё впорядке? Открываем и смотрим ГОСТ 31996-2012, таблицу 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов




Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
А в случае аварийной ситуации автомат сработает, будь это 25А или 150А". Говорит, если хотите писать претензию, надо читать нормы и СНИП.
У Вашей коллеги приятель-электрик ИДИОТ.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В Москве реально ставят автоматы на 10А и 16А? А в других регионах как? Все местные зомбированные, что ли???
Всё зависит от квалификации специалистов. Если капитальный ремонт систем электроснабжения зданий ведут компании состоящие из садовников, землекопов и разнорабочих, то ждите беды.