Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Есть заземление на столбе, где стоит счётчик.
Почему прибор учёта электроэнергии на опоре, а не во ВРУ в доме?
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
На данный момент заземляющее устройство ещё не установлено – в щитке сделано разделение PEN на PE и N до первого УЗО (4 полюсное на 300 мА сразу после вводного автомата).
Если не установлено, то рано говорить о разделении. Срочно установите контур заземления и присоедините его к шине РЕ во ВРУ.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
С включёнными нагрузками, при замыкании проводов PE (земля) и N(ноль) нагрузок, которые подключены непосредственно после УЗО на 300мА (у меня это свет) – срабатывает это УЗО на 300 мА.
А почему Вы замыкаете РЕ и N? После разделения PEN-проводника запрещено его объединять. Вы делаете утечку, вот и срабатывает УЗО.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Это нормально? Если нет, то в чём может быть проблема?
Нарисуйте схему подключения, тогда можно будет сказать, где правильно, а где нет.