Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Вам требуется подключить PEN и заземляющий проводник от контура заземления (конструкция металлического забора) к шине РЕ во ВРУ.
кстати - а подключение к контуру заземления должно быть выше уровня земли или ниже ? это можно выполнить болтовым соединением сделав дырку в столбе? чем обработать место соединения проводника и забора?


Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Тогда отключайте вводное УЗО и днём меняйте светильник или с фонариком. Вообще противопожарное УЗО - выброшенные деньги. Смысла в нём нет.
ну почему? например, во многих схемах свет подключается без УЗО - в случае наличия вводного УЗО - эта "проблема" решается.


Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Моэск преследовал другие цели, они хотят обезопасить себя от безучётного потребления электроэнергии. Запомните, что так делать ЗАПРЕЩЕНО.
а что можно в моём случае сделать? потребовать устранить от МОЭСК ?
а можно потребовать от них переноса счётчика в дом?


Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
УЗО является коммутационным аппаратом. Может сгореть всё электрооборудование и появится на металлических корпусах электрооборудования опасный потенциал до 380 В.
PEN и проводник к PE шине находятся под одним винтовым зажимом контакта УЗО "сверху". То есть контакт УЗО используется для разделения PEN на PE - идёт к шине, N - идёт "внутрь" УЗО. Механизм УЗО не может коммутировать PEN проводник - только N, котрый выходит из УЗО "снизу".

Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Тогда пробуйте изучить тему и самостоятельно устраните неисправности
вот - стараюсь - по мере сил - с вашей помощью - за что большое спасибо!

вообще диковатая ситуация с электриками - учитывая, что на "дворе" 21 век и ближнее подмосковье.