Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
но заземляющий проводник и PEN объеденены.
Вам требуется подключить PEN и заземляющий проводник от контура заземления (конструкция металлического забора) к шине РЕ во ВРУ.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
не реально это выполнить. например, если надо поменять светильник - не выковыривать же провода из щитка для этого.
Тогда отключайте вводное УЗО и днём меняйте светильник или с фонариком. Вообще противопожарное УЗО - выброшенные деньги. Смысла в нём нет.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
но моэск всё принял. может так делают спецально ?
Моэск преследовал другие цели, они хотят обезопасить себя от безучётного потребления электроэнергии. Запомните, что так делать ЗАПРЕЩЕНО.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
что может быть коммутационным аппаратом - рубильник ? атомат?
Любой рубильник, аппарат управления или автоматический выключатель.
Коммутационный аппарат – аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях
Стандарт – СТ МЭК 50(441)-84

Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
у меня нет коммутационных аппаратов в PEN проводнике, но разделение происходит не на ГЗШ, а на клеммах вводного УЗО (которое сразу после вводного автомата). чем это может грозить ?
УЗО является коммутационным аппаратом. Может сгореть всё электрооборудование и появится на металлических корпусах электрооборудования опасный потенциал до 380 В.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
я этого то искал долго и нашёл по рекомендации. а найти сейчас за вменяемые деньги грамотного( их вообще мало!) электрика, что бы просто исправить косяки другого - вообще сложно.
Тогда пробуйте изучить тему и самостоятельно устраните неисправности.