Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
потому что наш подольский МОЭСК так подключает, а может (возможно) потому что дом дачный/садовый.
Это происходит потому, что потребитель не знает законов и подписывает документы с закрытыми глазами, не вдаваясь в подробности.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
Почему? на данный момент у меня к приборам присоединен защитный ноль. все УЗО работаю, т.к. PEN разделён до первого УЗО. понимаю, что в случае обрыва PEN на линии будет плохо.
ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
про заземление: хочу дождаться сухой погоды (а нас мокровато весной) и установить модульное заземление, а пока кинуть провод от щита на столб забора - столбы вбиты в землю на 1.2 метра, связаны между собой металлическими балками сваркой - длина забора (шаг столбов 2.5 метра) - 50 метров. такое временное заземляющее устройство подойдёт?
Да, пойдет, но проводник необходимо проложить в земле.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
в ПУЭ по моему рекомендуется во первых использовать имеющиеся конструкции ( трубопроводы и т.п.)
Всё правильно.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
замыкаю например вот почему: просовываю провода в светильник с металлическим корпусом - фаза отключена, а ноль и земля касаются корпуса (случайно ) - УЗО срабатывает.
А Вы не подключайте кабель в щите, пока не подключите всё электрооборудование.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
то есть можно сказать, что это штатная работа электроустановки?
Можно сказать, что сначала подключают светильники, а потом коммутируют групповую линию в распределительном щите.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
2. в щите установлен - счётчик, после него 3-ёх полюсный автомат, к автомату подключён кабель 4*16 АВБбШв, который идёт в дом.
Перед счетчиком должен быть установлен аппарат управления. ПУЭ, 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
3. кабель в доме входит в щит: 3 фазных провода подключены на вводной 3-ёх полюсный автомат, (внимание!) ноль подсоединён к клемме вводного УЗО 300мА и к этой же клемме подсоединен провод ПВ-3 (по моему) 10мм2 медь, который уже подключен к шине PE.
Какой кабель проложен от щита на опоре? Сколько жил в кабеле? Если 4 жилы, то PEN-проводник вводного кабеля Вы обязаны подключить на шину РЕ, а потом произвести разделение PEN на РЕ и N. Запрещено включать коммутационные аппараты в PEN-проводник. ПУЭ, п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
я статьи на сайте читал и в курсе, что разделение PEN должно происходить на шине PE. но какими аргументами заставить это сделать моего электрика - не знаю (к тому же я ему уже ничего не должен - а это сильный аргумент для него ничего не делать).
Наймите другого.