Это происходит потому, что потребитель не знает законов и подписывает документы с закрытыми глазами, не вдаваясь в подробности.
ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Да, пойдет, но проводник необходимо проложить в земле.
Всё правильно.
А Вы не подключайте кабель в щите, пока не подключите всё электрооборудование.
Можно сказать, что сначала подключают светильники, а потом коммутируют групповую линию в распределительном щите.
Перед счетчиком должен быть установлен аппарат управления. ПУЭ, 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Какой кабель проложен от щита на опоре? Сколько жил в кабеле? Если 4 жилы, то PEN-проводник вводного кабеля Вы обязаны подключить на шину РЕ, а потом произвести разделение PEN на РЕ и N. Запрещено включать коммутационные аппараты в PEN-проводник. ПУЭ, п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Наймите другого.