Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
кстати - а подключение к контуру заземления должно быть выше уровня земли или ниже ?
В земле на расстоянии не менее 0,5 м от уровня земли.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
это можно выполнить болтовым соединением сделав дырку в столбе? чем обработать место соединения проводника и забора?
Сваркой к части опоры, которая в земле.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
ну почему? например, во многих схемах свет подключается без УЗО - в случае наличия вводного УЗО - эта "проблема" решается.
ПУЭ, 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
а что можно в моём случае сделать? потребовать устранить от МОЭСК ?
а можно потребовать от них переноса счётчика в дом?
Если Вы уже подписали все документы и согласились с установкой прибора учёта электроэнергии на улице, то теперь будет проблематично отменить эту установку. Всё выполнено было с Вашего согласия. А вот перед счётчиком они обязаны установить коммутационный аппарат, необходимо обращаться к ним, чтобы они устранили эту оплошность.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
PEN и проводник к PE шине находятся под одним винтовым зажимом контакта УЗО "сверху". То есть контакт УЗО используется для разделения PEN на PE - идёт к шине, N - идёт "внутрь" УЗО. Механизм УЗО не может коммутировать PEN проводник - только N, котрый выходит из УЗО "снизу".
Вы читаете, что я Вам пишу или просто рассуждаете как Ваш хвалёный электрик? Есть требования ПУЭ, которые Вы не имеете право обходить.
ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
вообще диковатая ситуация с электриками - учитывая, что на "дворе" 21 век и ближнее подмосковье.
Здесь разговор идёт о цене вопроса. Если нанимали халтурщика за 3 копейки, то винить надо самого себя. Надо было обращаться в электромонтажную фирму.