В земле на расстоянии не менее 0,5 м от уровня земли.
Сваркой к части опоры, которая в земле.
ПУЭ, 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Если Вы уже подписали все документы и согласились с установкой прибора учёта электроэнергии на улице, то теперь будет проблематично отменить эту установку. Всё выполнено было с Вашего согласия. А вот перед счётчиком они обязаны установить коммутационный аппарат, необходимо обращаться к ним, чтобы они устранили эту оплошность.
Вы читаете, что я Вам пишу или просто рассуждаете как Ваш хвалёный электрик? Есть требования ПУЭ, которые Вы не имеете право обходить.
ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Здесь разговор идёт о цене вопроса. Если нанимали халтурщика за 3 копейки, то винить надо самого себя. Надо было обращаться в электромонтажную фирму.