У меня на даче 3 фазное подключение на 15квт – в дом заходят 4 провода (ноль + 3фазы). Есть заземление на столбе, где стоит счётчик. На данный момент заземляющее устройство ещё не установлено – в щитке сделано разделение PEN на PE и N до первого УЗО (4 полюсное на 300 мА сразу после вводного автомата). С включёнными нагрузками, при замыкании проводов PE (земля) и N(ноль) нагрузок, которые подключены непосредственно после УЗО на 300мА (у меня это свет) – срабатывает это УЗО на 300 мА.
Это нормально? Если нет, то в чём может быть проблема?