baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 456

Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Значит, вычитал в проекте, если он его видел. В противном случае он не может ничего утверждать.
    Ну так в проекте то все красиво...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Есть время подготовить запросы, которые сочтёте нужными.
    Есть мысль заставить Стройнадзор признать, что заключение о соответствии объекта требованиям техрегламентов выдано незаконно. Не знаю, позволяют ли сроки в суд обратиться. А так... Думаю, прокуратура спустит все это... Может, над областным Стройнадзором есть кто-то повыше?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Т.е. строили как попало, экономили на всём, а кабели у них соответствуют всем требованиям. Сказочники.
    Сказка еще в чем заключается: Весь дом создан с соблюдением всех норм и правил, но именно при строительстве этой квартиру почему-то забыли уложить арматуру, шумоизоляцию, гибкие связи... А так весь дом - в норме...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, над областным Стройнадзором есть кто-то повыше?
    Местный Стройнадзор является органом исполнительной власти Иркутской области. Соответственно, подчинён Стройнадзор Правительству Иркутской области. Выше - Минстрой.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Местный Стройнадзор является органом исполнительной власти Иркутской области. Соответственно, подчинён Стройнадзор Правительству Иркутской области. Выше - Минстрой.
    Правительство уже дало понять, что ему пофиг эта ситуация. В Минстрой я тоже обращался, но по проблеме в общем. Может, попробовать им предложить дать пояснение по сделанному Стройнадзором заключению?

    Хотел найти в нормативных документах табличку с допускаемой нагрузкой на кабель (в кВт), но не нашел. Хотя, в интернете такая табличка есть. Это кто-то посчитал в частном порядке?

    И на случай, если при опросе эксперт вдруг станет утверждать, что заниженное сечение - это вариант нормы, есть где-то нормативы допусков на сечение и сопротивление? Ну, типа +/- 10%?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, попробовать им предложить дать пояснение по сделанному Стройнадзором заключению?
    Можно. Тогда уж не по заключению вывод нужен, а на основе этого заключения относительно качества строительства всего дома.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Хотел найти в нормативных документах табличку с допускаемой нагрузкой на кабель (в кВт)
    Таких таблиц в нормативных документах не может быть. Есть основная характеристика - допустимый длительный ток.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Это кто-то посчитал в частном порядке?
    Это "электрики" наплодили, которых в интернете легион. Не пользуйтесь данными этих таблиц.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    есть где-то нормативы допусков на сечение и сопротивление?
    Нормативы есть, допусков нет.

    Величина сопротивление токопроводящих жил разного класса гибкости указаны в ГОСТ 22483-2012. Для жил класса гибкости 1 данные сведены в таблицу 3.

    В этом же стандарте дано определение номинального сечения:

    2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

    Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта

    Максимальный диаметр жил приведён в таблице С.1

    Нормированные значения толщины изоляции указаны в ГОСТ 31996-2012 в таблице 3. Есть примечание:

    Среднее значение толщины изоляции должно быть не менее номинального значения. Минимальное значение толщины изоляции не должно быть меньше номинального на значение более чем
    (0,1 + 0,1δи), где δи — номинальная толщина изоляции, в миллиметрах.

    Допустимые длительные токи для ТПЖ номинальных сечений указаны в таблице 19 ГОСТ 31996-2012.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    на основе этого заключения относительно качества строительства всего дома.
    Думаю, с этим пока будет глухо. У меня в квартире после экспертизы все поломано-разрушено, сам я все недостатки увидел, но ни одной бумаги от экспертов у меня нет. А в заключении все красиво.


    Вот очередной ответ Стройнадзора. Привлечь застройщика не могут, служба выдала заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации... Вот кругом им это надо вставить, хотя именно это заключение и является полной ерундой.
    output.pdf

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Таких таблиц в нормативных документах не может быть. Есть основная характеристика - допустимый длительный ток.
    Ток - это хорошо. Но мне кажется, если придется что-то объяснять судьям, про ток они не поймут. А вот про мощность могут.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта
    Да, этот момент я давно усвоил. Планировал это использовать при опросе эксперта, если тот вдруг решит заявить, что сечение не подлежит проверке непосредственным измерением.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    хотя именно это заключение и является полной ерундой
    Это просто удивительно. Стройнадзор якобы осуществлял надзор на этапе строительства. Дом построили, нарушений не выявили, акты подписали. Спустя несколько лет нарушения обнаружили. Интересно, что автор ответа на ваш запрос думает по поводу тех нарушений, которые были выявлены в вашей квартире? Когда они появились: на этапе строительства (значит, ничего они не проверяли), позже и сами собой (чудо) или эти нарушения создал владелец квартиры (чушь)?

    Если в момент строительства нарушения не выявлены и подписаны все акты, а выявлены эти самые нарушения позже, то это и не нарушения вовсе потому что подписаны акты? Ничего более идиотского придумать нельзя.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    мне кажется, если придется что-то объяснять судьям, про ток они не поймут. А вот про мощность могут.
    Автоматический выключатель, который защищает кабель розеточной линии имеет номинальный ток 16 Ампер. Механизм розетки рассчитан на ток не более 16 Ампер. Этот ток потребляет нагрузка мощностью 3,5 кВ (в том случае, если это чисто активная нагрузка, например, ТЭН). Таким образом, в розеточную цепь вы можете подключить один электроприбор мощностью не более 3,5 кВт или несколько электроприборов, суммарная мощность которых не превышает 3,5 кВт.

    Допустимый длительный ток рассчитывается с учётом поправок и должен быть выше максимального тока нагрузки. Если он ниже, то следует увеличить сечение ТПЖ.

    Расчёт ведётся для конкретных условий и конкретных цепей, а не просто теоретически. Этим и опасны таблицы, которые гуляют в интернете. "Специалисты" тупо пересчитывают допустимый длительный ток ТПЖ различного сечения в некую эквивалентную мощность. При этом не учитывают, что допустимый длительный ток, который они берут в расчёт соответствует открытому монтажу (по воздуху) одиночного кабеля. Открытый монтаж - это кабель, который просто закреплен на стене или, например, на тросовой подвеске в помещении. Все остальные варианты будут существенно отличаться от этих и допустимый длительный ток будет совсем другим. Однако, "электрикам" это неведомо.

    Сравните сами. В таблице 19 ГОСТ 31996-2012 указано, что допустимый длительный ток для кабеля (двух- или трёхжильного) с сечением ТПЖ 2,5 кв. мм допустимый длительный ток равен 27 Ампер. Такой ток потребляет активная нагрузка мощностью 5,9 кВт (220 х 27, без учёта коэффициента мощности). Вот на это "мастера" и ориентируются. Расчёт, который здесь делался неоднократно показал, что в реальности допустимый длительный ток не будет выше 18-19 Ампер, при условии, что ТПЖ соответствует требованиям НТД.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    сечение не подлежит проверке непосредственным измерением.
    Тогда пусть доказывает, что сопротивление ТПЖ соответствует условию, которое оговорено в стандарте. Уже известно, что это совсем не так и сопротивление ТПЖ вашего кабеля выше в разы.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ничего более идиотского придумать нельзя.
    Покрывают себя...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Механизм розетки рассчитан на ток не более 16 Ампер.
    Так получается, что каким бы не был кабель, автомат надо подбирать с учетом наличия в цепи розеток, т.к. они будут самым уязвимым звеном?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Расчёт, который здесь делался неоднократно показал, что в реальности допустимый длительный ток не будет выше 18-19 Ампер
    Мы с экспертом пытались это обсудить. Увы, я понял, что он либо слабый специалист, либо целенаправленно лжет, т.к. с такими цифрами он был не согласен. И это пугает, т.к. для суда он - эксперт с незапятнанной репутацией. И все, что он скажет, для судьи будет правдой.

    Получил ответ из Национального объединения строителей. Они согласились с тем, что претензию по кабельной продукции я могу подать в течение гарантии на кабель. Но в то же время почему-то они не очень хорошо написали про ГОСТ Р50571.4.43.

    output-1.pdf

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Так получается, что каким бы не был кабель, автомат надо подбирать с учетом наличия в цепи розеток, т.к. они будут самым уязвимым звеном?
    Не совсем так. Любая цепь, в том числе и розеточная рассчитывается по одному алгоритму. Исходные данные по сечению ТПЖ могут быть определены по двум критериям:

    1. По требованиям НТД
    2. По максимальному рабочему току, если заранее известна максимальная мощность электроприёмников. В случае с розеточными цепями определить максимальную мощность заранее сложно, за исключением розеточной цепи, которая выделяется на конкретный электроприёмник (как правило установленный стационарно: стиральная машина, водонагревательные баки, электрокотлы, электродвигатель и т.д. и т.п.).

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    с такими цифрами он был не согласен
    Согласен/не согласен - это лирика. Пусть предложит свой расчёт и обоснует его требованиями НТД. Он может пересчитать по тому алгоритму, который привёл я, может воспользоваться данными из ГОСТ 50571.5.52-2011.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    в то же время почему-то они не очень хорошо написали про ГОСТ Р50571.4.43.
    Они ссылаются на перечни национальных стандартов и сводов правил, при добровольном применении которых будут соблюдены требования технического регламента по безопасности зданий.

    В этих перечнях нет ни комплекса ГОСТ 50571, ни СП 256, ни ПУЭ ни вообще каких-либо нормативных документов по электроустановкам зданий и электробезопасности. Это разве означает, что проектирование и монтаж системы электроснабжения может вестись произвольно? Совершенно точно нет. Им не нравится этот стандарт? Тогда пусть ответят, почему не были сделаны расчёты в соответствии с требованиями Главы 1.3 ПУЭ. Заодно пусть сообщат имеет ли какое-то значение ссылки на комплекс ГОСТ 50571 в СП 256.

    Они упоминают ГОСТ 22483-2012, но и его нет в упомянутых перечнях. Поскольку вы не предоставили им какие-либо количественные данные, то они не могут сделать выводы о соответствии вашего кабеля требованиям этого ГОСТ. Так почему же тогда ГОСТ 50571.4.43 ими так незаслуженно игнорируется? Я уже писал, что комплекс ГОСТ 50571 является основополагающим при стандартизации, проектировании и т.д.

    Следуя логике разнообразных деятелей никакие НТД при проектировании и монтаже можно не соблюдать? Так можно далеко зайти.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Михаил, примите поздравления с наступившими праздниками. Спасибо за знания, которыми вы делитесь.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это разве означает, что проектирование и монтаж системы электроснабжения может вестись произвольно? Совершенно точно нет.
    Если будет время, спрошу их об этом. Жаль, что это все ограничится перепиской, которую в суд не предъявить...

    На мое требование в Жилнадзор признать акт осмотра подъездной проводки фикцией Жилнадзор, видимо, слегка надавил на УК. Буквально в последние рабочие дни работники УК упрямо просились в мою квартиру в мое отсутствие. Дома была только пожилая мама, минут 10 она их держала за дверью, но они были слишком настойчивыми, и она их впустила. Они сделали снимок щитка, показали ей снимок какого-то другого щитка, сказали, что там все чисто и попросили подписать акт. Хорошо, что она на это не пошла. Ситуация меня напрягла. Ну с какой стати они в отсутствие владельца входят и делают какие-то снимки? Я с ними созвонился и разъяснил, что снимки щитков меня не интересуют. Проблема в проводке. Решили после окончания праздников собраться и сделать совместный осмотр. Не знаю, почему они согласились. Может быть, работник, с которым я разговаривал, не в курсе проблемы? А может, они сейчас оформят еще один акт, с фотоснимками, и снова отчитаются в Жилнадзор, что никаких проблем с электрикой в доме нет? Не понимаю, как они попытаются оформить осмотр кабеля с сечением 1,5кв.мм. при фактическом сечении менее 1кв.мм? Да и получается, что эти замеры котироваться то и не будут? Просто они дадут повод вызвать лабораторию и проверить все так, как положено?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Спасибо за поздравление. И вас с праздниками, надеюсь, что в этом году все ваши мытарства завершатся.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На мое требование в Жилнадзор признать акт осмотра подъездной проводки фикцией Жилнадзор, видимо, слегка надавил на УК
    Судя по всему надавил, но не так. Либо в УК ничего не поняли, либо Жилнадзор неверно их информировал о проблеме.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    показали ей снимок какого-то другого щитка, сказали, что там все чисто и попросили подписать акт.
    В этом всё, что нужно знать о "специалистах" из УК. Они могт показать вам фотографию слона, электрического щита, саркофага Тутанхамона, сказать, что всё нормально и подсунуть на подпись акт. Главное, чтобы на бумажке была ваша подпись и тогда УК будет иметь полное право ничего не делать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Хорошо, что она на это не пошла.
    Всё правильно. Ничего подписывать не надо.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может быть, работник, с которым я разговаривал, не в курсе проблемы?
    Возможно, но тогда ему надо идти двор мести. Зачем приходить к людям, если не знаешь зачем туда идёшь?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А может, они сейчас оформят еще один акт, с фотоснимками, и снова отчитаются в Жилнадзор, что никаких проблем с электрикой в доме нет?
    Это не будет иметь никакого смысла, поскольку по фотографии щита ничего определить невозможно. Акт должен быть подписан двумя сторонами - представителем УК и владельцем квартиры. Пусть доказывают, что на фотографии видно, что сечение ТПЖ соответствует нормативу.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Не понимаю, как они попытаются оформить осмотр кабеля с сечением 1,5кв.мм. при фактическом сечении менее 1кв.мм?
    Не могу сказать. Вероятно, будет очередной акт осмотра чего-то там. В суде это не будет иметь никакой юридической силы, скорее всего.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Да и получается, что эти замеры котироваться то и не будут?
    Не будут. Если ЭТЛ Мегатэк не имеет права проводить такие замеры, то мурзилки из УК тем более.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Просто они дадут повод вызвать лабораторию и проверить все так, как положено?
    Если так, то хорошо. Только вопрос всё тот же - кто имеет право производить замеры сечения ТПЖ и сопротивления ТПЖ, если местное отделение Ростехнадзора такие замеры не признаёт?

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения