Тема: Щиток в дом и схема!

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Почему,при стационарном подключении установка Узо не требуеться?
    Необходимо рассматривать это оборудование в индивидуальном порядке. Например кондиционер, который установлен под потолком и опасности для человека не представляет (вне зоны досягаемости и корпус у него пластиковый).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Или вентилятор, который установлен в квартире в воздуховоде, он так же не представляет опасности, и на него не требуется ставить УЗО.

  3. #3
    igor2772
    Гость
    Спасибо друзь!
    Вот вроде как распределил равномерно фазы
    Повторю вводную часть:
    Имею 3-х фазный ввод в щит учета на участке
    в нем делю PEN на N и РЕ
    в ДОМ веду 5-ти жильным кабелем
    Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р (ЕГО еще не купил может 3-х полюсной-3Р-хотел уточнить какой?)
    Далее веду на узм-51м и после узм-ок ставлю рубильник ABB на 40 а-3-х полюсной
    далее собственно подключение.
    Вот схемка-поясните пож-ста все правильно тут подключено

    1. Правильно ли автомат стоит 20А до рубильника-или его надо ставить после рубильника?

    2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.
    И не уверен что генератор по нулю не даст скачок в обратку и останутся целы узм-51
    может надо и ноль еще автоматом разорвать после узм, что бы в обратку от генератора не получить?

    3. Какой поставить автомат на вводе в дом-в щите учета на участке вводной автомат С32А-
    а какой поставить в доме 3-х или 4-х полюсной-на В32А подойдет?

    схема вот исправленная-

    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 08.02.2013 в 23:12.

  4. #4
    ageeff
    Гость
    Друзья, помогите правильно подобрать автоматы на ввод и по нагрузкам. Ввод-ВЛ_1.jpg
    Дом 2-х этажный ((3 комнаты+с.у.+холл)-2й этаж; кухня-зал+с.у.+котельная+прихожка)-1й этаж)), гараж+хозблок, баня, наружн. освещение. Участок 8 соток. Проблемма в том, что подключение 1фаза.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от ageeff Посмотреть сообщение
    Друзья, помогите правильно подобрать автоматы на ввод и по нагрузкам
    Сколько выделенно кВт,на участок?согласно этому и ставтье вводной АВ.
    А так все стандартно АВ10А 3*1,5мм2 АВ16А 3*2,5мм2 АВ 25А 3*4мм2.

  6. #6
    ageeff
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Сколько выделенно кВт,на участок?согласно этому и ставтье вводной АВ.
    А так все стандартно АВ10А 3*1,5мм2 АВ16А 3*2,5мм2 АВ 25А 3*4мм2.
    Забыл сказать,- в гараже сварка будет, а в бане стоит бойлер на 100л. и насосная станция. впринципе это баня+ гостевой дом со всеми вытекающими...
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 08.02.2013 в 19:59.

  7. #7
    Виктор1971
    Гость
    Прошу прощения у автора, задавал вопрос в другой теме, но он куда то делся. Вопрос у меня тоже по схеме РЩ в доме. Вводный трех фазный кабель в РЩ дома нужно заводить сначала на гребенки, или сначала на автомат , УЗО, а потом уже на гребенки,хотя я не понимаю зачем ставить общий автомат в РЩ внутри дома, если автомат есть в ВУ, УЗО в дальнейшем планирую отключить, так как смысла в нем не вижу, дом старый, проводка старая, да еще и алюминиевая. От РЩ дома кабель идет в гараж-мастерскую, летнюю кухню, где тоже будет свой РЩ, на этот кабель в РЩ дома тоже ставить АВ, или брать его напрямую с гребенок?

  8. #8
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    От РЩ дома кабель идет в гараж-мастерскую, летнюю кухню, где тоже будет свой РЩ, на этот кабель в РЩ дома тоже ставить АВ, или брать его напрямую с гребенок?
    ставить АВ.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ, 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.

  10. #10
    igor2772
    Гость
    Друзья такой вопросик небольшой!
    До дома 35 метров веду его от трубостойки до дома, в дом ввожу снизу в трубе водопроводной железной!
    Подземный кабель бронированный Силовой кабель ВБбШв 5х10
    Дело в том что у соседа за недорого есть такой кабель только у него 33 метра.
    Вот тут простой-непростой вопросик-как быть с недостающими 2-мя метрами.(на вход и выход в землю уже метраж заложен)
    Грубо говоря если соединять то соединение будет по прикидкам уже не в земле а на поверхности.
    как быть-покупать или нет?
    как соединить кабель ВБбШв 33 метра с недостающими 2-мя метрами
    -если уже не в земле?