Тема: Щиток в дом и схема!

Древовидный режим

  1. #1
    igor2772
    Гость

    Щиток в дом и схема!

    После того как собрал щит учета на участок
    занялся схемой для домового щита.
    Вот изобразил схемку
    Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.
    Вводной автомат в щите учета С32А
    В дом привел подземным кабелем 5х16

    Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)
    или наоборот убрать автоматов или объединить
    И вопрос если не затруднит
    -на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
    ДАЛЕЕ схемка-вот