Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Мне кажется, он считает, что я им обязан, раз они эти автоматы мне заменили.
Играет в доброго хозяина?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
провода в квартире в штукатурке проложены не под прямым углом. Где, мол, вы такое вычитали...
А как они проложены? В полостях строительных конструкций углы могут быть разные и это зависит от того, как изготовлена панель. Если проводка проложена в штробе или по поверхности стен, то

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

Нормализованные углы поворота трассы 90, 120, 135 градусов. Угол поворота должен быть таким, чтобы изгиб кабеля не превышал радиус изгиба, который допущен нормативом. Острые углы не допускаются.

В жилых домах скрытая проводка должна быть сменяемой и проложена так, чтобы минимизировать вероятность её повреждения или разрушения. Где попало её не прокладывают. Представьте себе ситуацию, что Вам кабели замуровали как попало (в целях экономии и по ошибочному пониманию требований о кратчайших расстояниях), а Вы, по случайному совпадению, в этом месте решите повесить полку или что-то ещё.