Сегодня состоялся второй этап экспертизы.
Замеры сопротивления петли я фиксировать не стал, т.к. все же не специалист в этом деле.
Записал все измерения диаметров.
На этот раз они оказались такими:
Вводный кабель (по проекту на 10 кв.мм) - 3,27 - 3,37 мм - то есть, сечение 8,4-8,9 кв.мм.
Кабель линии освещения: 1,09мм - то есть, сечение 0,93 кв.мм
Кабель розеточной линии: 15 измерений сделано, диаметр от 1,17 до 1,47мм - то есть, сечение от 1,07 до 1,7 кв.мм.
Кабель на электроплиту: 2,52мм - то есть, сечение 4,99 кв.мм.

Результаты измерений сопротивления жилы записал, но окончательных цифр нет, т.к. замеры длины проводников не делали. У эксперта не оказалось калиброванной рулетки. Сказал, что либо замеры длины произведет по плану, либо придет еще раз. Я тем временем измерил длину своей не калиброванной рулеткой, произвел расчет. Пока сопротивление кругом выше нормы. Чем больше длина, тем больше разница...

Эксперты сейчас будут анализировать результаты, выводов пока не делают.