Всё зависит от типа работ, которые будет выполнять ЭТЛ. В состав оборудования могут входить испытательные стенды и т.д.
Если обращались в территориальное управление с заявкой на создание филиала в Москве, то почему должны были отказать? Если бы обращались сразу в Москву, то, да, скорее всего, получили бы отказ.
Конечно. Никто другой перечень работ не определяет. Контролирующий орган проверяет только наличие необходимого оборудования, обученного персонала и прочего. По готовности контролирующий орган выдаёт допуск в эксплуатацию на основании Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий.
Могли, конечно. Только такого вида измерений в перечне нет.
Этот перечень составляется на основании ПУЭ гл.1.8, ГОСТ Р 50571.16-2019 (раньше действовал ГОСТ Р 50571.16-2007), ПТЭЭП. Прил. 3; 3.1. В документах нет вида испытаний - измерение сопротивления и сечения ТПЖ. Соответственно, ни в одном перечне такого вида работ нет ни у кого, что никоим образом не отменяет возможность таких измерений.
Подрядная организация может не быть членом СРО. Перечень документов тупо передрали и забыли указать, что документы из перечня предоставляются при наличии таковых.