Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Каким образом они соединены?
Через колодку, которая обычно используется в РУ для нулевого провода.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
И зачем?
Вот как ответил на этот вопрос монтёр из МОЭСКа : для обеспечения безопасности моей электроустановки на случай нарушения этого соединения на ТП.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
К шине PE должен быть подключен PEN проводник ответвления и контур повторного заземления этого проводника. Это будет соответствовать системе заземления TN-C-S.
Теперь попытаюсь в этом разобраться. СПАСИБО