Занос опасного потенциала из вне может произойти от молнии или от других коммуникаций, которые находятся под напряжением вблизи входа в здание (кабельные линии вблизи металлических сетей трубопроводов). Чтобы обезопасить себя от появления опасного потенциала из вне, на вводе в здание делают основную систему уравнивания потенциалов, а по ходу распределения электроэнергии внутри здания делают дополнительную систему уравнивания потенциалов. Смотрите пост 2, где Михаил_Д привёл Вам схему выполнения ОСУП. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
¨ основной (магистральный) защитный проводник;
¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Выкиньте эту игрушку в мусорную яму и не забивайте себе голову. Для проверки можете наэлектизовать свою одежду и попросить соседа прикоснуться к Вам этой безделушкой - она начнём мигать.
У Вас выполнена основная система уравнивания потенциалов?
Котёл и газовые трубы должны быть заземлены, тогда никакого потенциала не появится, он будет стекать в землю.
Эти измерения проводят для определения тока однофазного замыкания, и никакого отношения к Вашему случаю не имеют.
О какой опасности идёт речь? Появления на трубе опасного потенциала? Так если труба будет заземлена, то никакого потенциала не будет. Кто устанавливал Вам котёл?