Тогда на каком основании вам насчитывают потери в ответвлении от ВЛ 10 кВ?
Посмотрите совпадают ли серийные номера приборов учёта, которые указаны в ведомости учёта потребления электроэнергии и в других документах.
А контроль ведётся?
Зачем же им самих себя подставлять.
Из ответа по пункту 2.1.5 следует, что его вообще надо убрать из договора. Срок непонятен, возможность проведения таких работ в первые два года под вопросом, будут отдельные договоры на работы и всё это к аренде не имеет никакого отношения.
По п. 2.1.6. пишут вот это:
"Факт эксплуатации сетей 10 кВ. ДНТ «Защитник» за 2017-2019 гг. показал, что фактические потери эл/эн составляли 2-3%. Нормативные потери ООО «АктивЭнерго» на период до 2024г. – 3,51%"
Фактические потери (нормативные+нагрузочные) в линии ВЛ 10 кВ меньше нормативных потерь. Хорошо. При этом необходимо понимать, что уровень нормативных потерь для ДНТ не устанавливается никак и никогда. Величину нормативных потерь устанавливают только для сетевой организации. Прибор учёта установлен на границе балансовой принадлежности (уточнить надо), следовательно, никакие потери ни считать, ни оплачивать не нужно. Впрочем, считать нужно, но исключительно для контроля.
П. 2.1.7. Если ответ, по их мнению в п. 2.1.6, то п. 2.1.7 не нужен. Можно этот пункт оставить, но в этом случае потребуется указать уровень потерь, который будет считаться сверхнормативным.
П. 2.1.8. Поспрашивайте людей. Имеют ли они на руках акт о технологическом присоединении, который был выдан Актив Энерго. Если выдано 197 актов, то 27 из них выданы тем, кто к ДНТ не имеет никакого отношения. Далее они пишут:
"Все остальные, кто не имеет технологического присоединения должны быть отключены на момент начала ответственности ООО «АктивЭнерго» в соответствии п.5.1 действующего договора или на этот момент должны заключить договора с ООО «АктивЭнерго» без учётного пользования электрической энергией."
Первое. Какого действующего договора, если он ещё не вступил в силу?
Второе. Оформление факта технологического присоединения членов садоводческих товариществ изначально никто не требовал. Поскольку акт о технологическом присоединении (точнее, в те времена это был целый комплект документов) выдавался только в отношении СНТ, ДНТ и прочих. Эти организации в лице председателя осуществляли технологическое присоединение в интересах всех членов товарищества. соответственно. если кто-то из членов ДНТ был подключен к сетям ДНТ до момента появления там дивной организации Актив Энерго, то данное присоединение абсолютно законно.
Третье. Актив Энерго не является собственником сети, а всего лишь арендатором.
Четвёртое. Если у кого-либо из членов ДНТ нет соответствующего акта о технологическом присоединении, то это означает, что данные документы должны быть выданы или восстановлены. Для этого деятелям надо прочитать, что написано в Главе VIII постановления №442, приподнять пятую точку и осуществить все необходимые процедуры по ФАКТИЧЕСКОМУ состоянию.
Пятое. В п. 5.1 речь идёт об исполнении обязательств, которые ограничены статьями данного договора. Это договор аренды, а фактическим владельцем по-прежнему остаётся ДНТ. Соответственно, по вопросам о технологическом присоединении сначала нужно обращаться к председателю ДНТ, а тот уже согласовывает все вопросы с Актив Энерго.
Шестое. На основании вышеизложенного на территории ДНТ нет ни одного участка, который потребляет электроэнергию незаконно.
Седьмое. Ни у кого на территории ДНТ нет систем учёта. Вынос приборов учёта куда-либо не предусмотрен ни одним из нормативно-правовых актов. Если дяди начнут умничать, то напомните им, что все вопросы связанные с организацией учёта электроэнергии с прошлого года возложены на сетевые организации. Так что, если им нужны счётчики на опорах, то милости просим, пусть приезжают, устанавливают свои и оформляют акт о допуске в эксплуатацию. Крое того, они должны будут уведомить энергосбыт о замене существующих расчётных счётчиков на новые.
п. 2.1.9 "Если нет мест общего пользования, значит не о чем беспокоится". Пункт прописан и на случай появления мест общего пользования" Вот интересно, сколько ещё пунктов они воткнули в договор на всякий случай. Беспокоится надо, поскольку договор подписывается в отношении того, что есть, а не того, что может быть.
Убирайте этот пункт.
п. 2.1.11. "Что принимается по акту, то обратно и задаётся." Ну. здорово. Особенно написание слова "сдаётся" порадовало. Как будет оформляться процедура сдачи оборудования в том случае, если оно было заменено. Например, заменили трансформатор, соответственно, в акте приёмки его нет.
п. 2.2.2 "Можно убрать, но это будет не в пользу Арендодателя" Хотелось бы понять, что в данном пункте направлено на соблюдение интересов Арендодателя? Если вдруг будут какие-то нарушения договора в этой части, то на что вы будете ссылаться? На общее описание норм и правил? Или всё-таки на конкретные НТД, где содержатся требования эксплуатации?
"использовать Оборудование в соответствии с его назначением с соблюдением санитарных норм,"
Каких конкретно?
"правил пожарной безопасности"
Каких конкретно?
"техники безопасности, охраны труда и технической эксплуатации"
Каких конкретно?
"отраслевых правил и норм, действующих в сфере деятельности Арендатора"
Каких конкретно?
п. 2.2.5.1 Начало пункта такое: "При необходимости, выполнения капитальных ремонтов или замены оборудования выведшего из работы..." На вопрос вам отвечают следующее:
"Здесь прописывается, что если оборудование, согласно п.2.1.5 выйдет из строя (ответственность Арендодателя) при этом ПКЭ не будут соответствовать нормативу (ответственность Арендатора), то Арендатор принимает меры к улучшению ПКЭ..."
Из формулировки пункта не следует, что речь идёт об аварийных ситуациях. Речь идёт о капитальном ремонте. В случае возникновения аварийной ситуации должны быть предприняты меры по восстановлению электроснабжения, а про ПКЭ надо будет думать потом. Ликвидация аварии - это срочные работы, а капитальный ремонт имеет другую длительность.
В п. 2.1.5, кстати, идёт речь о первых двух годах с момента заключения договора и комментарий к этому пункту совершенно не согласуется с тем, что они написали вам по п. 2.2.5.1. А если что-то произойдёт через два года и один месяц, то что будет?
п. 2.2.12. Сравните их комментарии к этому пункту с тем, что они написали по п. 2.1.8.
п. 4.1. "Данный пункт прежде всего будет обосновываться замерами" Я вот никак не могу понять, как они всё это пишут. Замеров нет, но загрузка трансформаторов уже указана. Договор не подписан и когда будут производиться замеры никто не знает. Они понимают, что ставят вопрос подписания договора в зависимость от проведения замеров, которые будут сделаны неизвестно когда? От загрузки трансформаторов много чего зависит. А от уровня напряжения в сетях 10 кВ не зависит?
п. 4.2 По этому пункту был задан простой вопрос: Служба по тарифам и РЭК - одно и тоже? Ответ: "Гарантирующий поставщик в Иркутской области ООО «Иркутскэнергосбыт»". Молодцы!
п. 4.5 Нет ответа на вопрос. Видимо они тоже не знают как перевести со своего на человеческий вот это: "Данный расчет будет действовать до полной загрузки оборудования Арендодателя или замены трансформаторной мощности до норматива разрешенной".
п. 5.3. Вопрос: Где указано за что несёт ответственность Актив Энерго. Ответ: "За все, что не указано, значит несет". Человек явно устал.
п. 5.5. "Нужно будет оформлять документы, это в интересах ДНТ". Правильно. Вот пусть и займутся этим полезным делом.
Постановление №861:
57. Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии, собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).
Далее п. 60-62. Смотрите п. 63 внимательно:
"При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 62 настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов)"
65. Сетевая организация для целей переоформления документов о технологическом присоединении не вправе требовать представления лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.
72. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и сетевой организации документов, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "е" пункта 62 настоящих Правил, сетевая организация при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том числе технических условий):
а) в случае если технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат (не подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия и акт об осуществлении технологического присоединения в течение 15 дней со дня получения заявления о переоформлении документов;
79. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, обязано компенсировать сетевой организации затраты на переоформление документов о технологическом присоединении, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 27 настоящих Правил. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей за всю процедуру вне зависимости от количества переоформляемых (восстанавливаемых) документов.
Просмотрите весь раздел внимательно, чтобы вас не напрягли заниматься тем, чем вы не обязаны заниматься. Всё вышеперечисленное в полной мере касается и вопросов, которые затронуты в п. 2.1.8.






Ответить с цитированием