Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Это видно из измерений?
Из тех, что сделаны не видно. Номинальный ток аппарата защиты определяется заранее путём расчётов.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Эксперт говорил только про ток кз.
Вы описали это вот так: "А для автомата, который ставил застройщик - (25А) - якобы на пределе". Что именно на пределе, если диапазон срабатывания автомата по току короткого замыкания лежит в пределах от 125 до 250 Ампер, а измеренная величина тока короткого замыкания в этой цепи 370 Ампер?

Автоматический выключатель сработает за время близкое к 0,01 с.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Что-то не припоминаю такой методики. Это от Честной позиции?
Да. Это самое простое, что можно сделать. Или следовать точно тем рекомендациям, которые описаны в документе.