    Здравствуйте.
    Проблемы с перекрытиями в доме отбросили на задний план обустройство заземления. Сейчас у меня в доме усиливают перекрытия - разложат кучу новой арматуры, свяжут ее со старой и зальют ее бетоном. Я читал версию о том, что в качестве заземления можно использовать фундамент дома. Так вот, если я сейчас предусмотрю выход арматуры из стены, а затем приварю к ней провод заземления - что получу на выходе? Площадь дома 12*12, подошва подвала лежит на грунте без всякой гидроизоляции. Можно использовать фундамент в качестве заземления?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можн и нужно использовать арматуру фундамента. Она является естесственным заземлителем, если пруты арматуры надежно связаны между собой.

    Самый надежный вариант будет если по периметру подвала проложить стальную полосу, соединенную с арматурой сваркой. На эту полосу крепите заземляющие проводники (2-3). Вторым концом эти проводники должны бытт присоединены к шине РЕ в щите ВРУ.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можн и нужно использовать арматуру фундамента. Она является естесственным заземлителем, если пруты арматуры надежно связаны между собой.

    Самый надежный вариант будет если по периметру подвала проложить стальную полосу, соединенную с арматурой сваркой. На эту полосу крепите заземляющие проводники (2-3). Вторым концом эти проводники должны бытт присоединены к шине РЕ в щите ВРУ.
    Этот вариант надо было создавать на этапе строительства... Сейчас в некоторых местах просто докладываем арматуру и заливаем бетон. Из стен торчат куски арматуры, уже заложенной в бетон. Приваримся к ней, выведем полосу на поверхность. Проверить эффективность - это только лабораторию с приборами вызывать? Если сопротивление не соответствует норме - тогда дальше думать, все же классическое заземление делать.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Сопротивление растеканию тока определяют замером. Должно быть не более 10 Ом. Если будет больше, то устанавливайте дополнительное заземляющее устройство.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сопротивление растеканию тока определяют замером. Должно быть не более 10 Ом. Если будет больше, то устанавливайте дополнительное заземляющее устройство.
    Первая же организация, куда я обратился, попросила 3,5 тыс за замер с выдачей протокола. Дороговато. Попробую договориться просто на замер, без протокола. Может, дешевле возьмут... Нашел объявление о продаже измерителя РНИ-1,1. Просят всего 500руб, но продают в другом городе(

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Михаил, а косвенные признаки работы заземления есть? Например, измерить напряжение между фазой и землей?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Напряжение (потенциал) фазного проводника 220 Вольт, потенциал земли 0 Вольт. Чему будет равна разность потенциалов?

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Чему будет равна разность потенциалов?
    220.

    А если включить нагрузку между фазой и землей - например, лампу - косвенно по степени накала можно определить, работает ли заземление в принципе? Понятно, что сопротивление так не измерить.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    косвенно по степени накала можно определить, работает ли заземление в принципе?
    Можно. Смысл в этом способе небольшой. Выжно знать величину сопротивления заземляющего устройства.

    Способы измерений без специализированных приборов известны и описаны. Например, довольно подробно можно почитать о них вот здесь.

    Не забывайте о безопасности. При таких способах измерений можно попасть под шаговое наряжение. Некоторые умельцы в качестве источника измерительного тока используют сеть 220/380 Вольт. Что такое понижающий трансформатор они не знают, потому последствия могут быть весьма печальными.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно. Смысл в этом способе небольшой.
    Ну, смысл только в том, чтобы узнать - есть ли цепь в принципе, или арматура заканчивается в бетоне, и никакого тока в принципе быть не может. Если цепь не разорвана, можно определять сопротивление...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Например, довольно подробно можно почитать о них вот здесь.
    Благодарю, обязательно изучу методику.
    Книгу тоже попробую найти.