Во-первых, не на все стальные заземлители наложены такие ограничения. Нержавеющая сталь применяться может. Во-вторых, такое ограничение просто ограничивает количество возможных вариантов обустройства работоспособного контура заземления. В НТД дословно указано следующее:
Никакой стальной электрод не следует устанавливать в грунте вблизи бетонного фундамента кроме электродов, изготовленных из нержавеющей стали или изготовленных другим способом с хорошей защитой от влаги. Горячее цинкование, окраска или другие подобные покрытия не достаточны для этих целей. Дополнительные заземлители вокруг и около таких зданий не следует изготавливать из стали горячего цинкования для обеспечения достаточного срока службы этой части заземлителя.
Вопрос: "вблизи" это сколько? Метр, пять, десять?
Вот и всё, собственно.
Где Вы в этой теме нашли простого монтажника? И зачем кого-то грузить? Думаю, что информация в этой теме будет интересна и полезна большому количеству людей, которые данным вопросом интересуются. Автор темы тоже должен знать эти вещи, коль скоро он собрался устанавливать заземление.
Ну, да. Ещё можно использовать хлористый кальций или медный купорос.
На два-четыре года хватит, стойкость такой обработки зависит от местных условий. При этом снижение сопротивления произойдёт не сразу, а через год, ещё через год достигнет минимума, а потом сопротивление снова начнёт расти. Дальше надо снова пропитывать грунт в расчёте от 1,5 до 10 кг на 1 метр электрода. Как считаете от воздействия солей, соляных растворов и образующихся электролитов заземлители не разрушаются? Второй вопрос в площади такой обработки. Если у Вас есть гектаров пять, то никаких проблем, лейте соль хоть цистернами, а если, как у автора темы только маленькая площадка перед домом?





Ответить с цитированием