Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
По п.11.1 Сетевая организация не видит оснований для изменений для изменения текста
Они в упор не видят ссылку на закон.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
По п.11.2 Сетевая организация не видит оснований для изменения текста
И здесь они не видят отличий в том, что написали они и вы. Разница, между тем, существенная. Вы ссылаетесь на ПУЭ, которые ЭСО обязана соблюдать.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
По п.11.3 исключения его из ТУ, ЭСО ответила, что указанные условия имеют рекомендательную форму, и организация оставляет за собой право оставить указанное условие в ТУ.
Вы имеете право не выполнять данные требования. Эта рекомендация содержится в ПУЭ, однако следует учитывать и другие требования. Вам предлагают установить УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 300 мА. Этого а) недостаточно, б) в определённых случаях избыточно и т.д.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
По п. 11.4 согласились исключить из ТУ
Правильно сделали. Они не смогут вам внятно разъяснить, что они имели в виду.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
По п. 11.6 ЭСО не видит оснований вносить изменения.
На доброе здоровье. Дайте им ссылку на производителя автоматов. Там есть всё необходимое.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Также привлекла мое внимание к норме ГКРФ ( п.п.3,4 ст.1) , на добросовестное содействие, и явное пренебрежение ценностями прав и законных интересов контрагента ради ценностей исключительно своих прав и законных интересов будет характеризовать поведение как недобросовестное.
Да неужели? ) Т.е. ЭСО не намерена соблюдать ваши законные права, пренебрегают ими и напоминают, чтобы вы их не обижали? )

Вы давали ссылки на требования ПУЭ: проигнорировали. Вы давали ссылки на постановление Правительства РФ №442: проигнорировали. Интересно, каким образом вы ущемляете их права, давая ссылки на технические требования и нормативно-правовые акты. Каким образом вы извлекаете из всего этого выгоду? Вы разве отказываетесь добросовестно сотрудничать с ЭСО? Вы разве не желаете установить прибор учёта? Можете им так и ответить: недобросовестное поведение относится в полной мере к ЭСО, поскольку все требования, которые сформулированы не вами и обязательны для исполнения полностью игнорируются. Из этого следует простой вывод: свою выгоду преследует именно ЭСО, а не вы.