Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
В Стройнадзор предоставляется копия проектной документации. Там с ней ничего не происходит, просто лежит в папке на полке.
Тогда получается, что застройщика вообще никто не контролирует? Администрация ссылается на Стройнадзор, а те просто бумаги на полку ложат?


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Как думаете - Минстрой тоже не при делах?
При делах, конечно.
Значит, его тоже можно озадачить.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Складывается ощущение, что фазные проводники на вводных зажимах автоматов 1 и 5 имеют сечение больше, чем у всех остальных.
Совершенно верно, так и есть.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Откуда приходят фазные проводники невидно.
Они все появляются из гофры. Откуда идет гофра, неизвестно.



Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
На выходных клеммах автоматов сечение проводников одинаковое и, судя по всему, сечение 10 кв. мм.
Судя по той самой бумажке, должно быть 10 кв.мм. Сегодня обесточил цепь, сделал промер штангенциркулем. Диаметр жилы в разных плоскостях 3,1-3,4мм. Берем среднее 3,25, вычисляем сечение: 8,3 кв.мм.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Если этот автомат (EKF) установлен на линию питания интернет оборудования квартиры, то потребление идёт мимо счётчика.
По моему, в подъезде отдельный блок стоит. Видимо, провайдеров запитали без счетчиков. Потребление падает в общедомовые нужды.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Посмотрите, что указано на приборах учёта. Там, скорее всего, указано, что базовый ток 5 Ампер, максимальный - 60 Ампер.
Именно так и указано. Получается, даже 61А станет для счетчика роковым, а автомат и не подумает срабатывать?




Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Если номинальный ток автоматического выключателя 63 Ампера - это 14 кВт на квартиру.
Я в свое время делал запрос застройщику о выделенной мощности. Вот выдержка из его ответа:
Doc1-1.pdf

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Это они собрались в суд идти или вам предложили? Для суда нужны доказательства, туда нельзя просто так зайти и сказать: признайте сертификаты недействительными.
Вообще, их юрист сказал, что именно у него такое желание появилось.
А с чем же туда идти? Тогда застройщик прав, заявляя, что никем не доказано, что сертификаты поддельные?

Сегодня перечитал решение суда, когда с застройщиком судился один из соседей. Там дословно прописано: - групповые электрические линии, выполненные кабелями ВВГнг-LS, являются качественными по ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; при обследовании не выявлена не качественность электрических силовых и осветительных сетей, поэтому нет необходимости замены данных сетей;

Интересное дело получается. Мне застройщик сует письма о том, что кабель во всем доме ТУ-шный, и с ГОСТ его сравнивать нельзя, а в том деле экспертиза вдруг дает заключение, что линии выполнены по ГОСТ.