Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
понял. а можно не крепить клемник на динрейку? 16 и 10мм2 провода толстые вес клеммы должны выдержать легко (места в щитке почти не осталось - надо будет придумывать что то, чтобы установить клемму на рейку - можно засунуть на место верхних шин - сейчас пустуют).
Купите новый щит, который рассчитан на необходимое количество аппаратов защиты и установку соответствующего оборудования.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
в принципе с трудом, но 16мм2 влезает в отверстие - только провод такой не по вращаешь в щитке...
Многожильный проводник предварительно должен быть опрессован наконечником.
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
хорошо.
а почему надо всё таки устанавливать эту шину N, если она соединяется с шиной PE и от неё подключается только 1 УЗО? почему проводом нельзя проложить от шины PE ко входу УЗО?
Шина РЕ выполняет защитную функцию, а распределение электроэнергии выполняет шина N.
Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
это понятно, что правильно. но видимо должна быть причина, почему необходимо использовать шину N, если от неё всё равно будет подключено только 1 УЗО.
Уже написал выше.