Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
У меня система ТТ
У Вас нет никакой системы ТТ. Кто Вам сказал, что она есть?

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

Система ТТ трехфазная четырехпроводная с заземленным защитным проводником и нейтральным проводником во всей системе



1 - заземление источника питания; 2 - защитное заземление в электроустановке; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при ее наличии); 6 - источник питания

Примечание - В электроустановке допускается дополнительное заземление защитного проводника (РЕ).

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
Местное защитное заземление только предстоит сделать заново.
А что это такое?

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
В дом на ВРУ
Щит ВРУ у Вас на трубостойке висит, а не в доме.

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
кусок старой металлической водопроводной трубы, одним концом заходящей в подпол. Хотел использовать её в качестве заземлителя. Не опасно ли такое соседство?
А сами как думаете? Что будет, если на трубе появится потенциал, а кто-то из Ваших домашних полезет за огурцами и коснётся трубы?

У Вас в погребе пол из чего сделан? Влажность там какая?

Чёрную сталь давно запретили использовать в качестве заземляющих электродов. Использовать для заземлителей можно прокат из оцинкованной стали, омеднённой стали, нержавеющей стали или медный круглый прокат.