Тема: Нужно ли корректировать Договор и ТУ на ТП к электросетям (СНТ в МО)

Древовидный режим

  1. #20
    punsasha
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    На схеме Вы обозначили главную заземляющую шину (ГЗШ) как РЕ + N1. Это неправильно, данная шина является шиной РЕ. ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Шина N у Вас помечена как шина N2.
    Да, это моя самодеятельность, в посте #40 DIMA рисовал отдельную шину N, а тут мы ее как бы объединили, чтоб не нагромождать схему шинами...(В общем исправил на PE)

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Шину L, как правило, в щитах данных сборок не устанавливают.
    исправил

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Какая мощность выделена Вам? 15 кВт? Тогда на вводе должен быть установлен автоматический выключатель номиналом не более 25 А.
    Номинал автомата соответствует ТУ ( в самом первом посте они есть) выделено 6кВт, автомат 32А


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Двухполюсный автоматический выключатель замените на однополюсный
    Я уже купил двухполюсный и бокс... Если есть возможность - хотел бы использовать его

    Возможно, с учетом сказанного Михаилом в посте #55:
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ...Следовательно, в автомат могут быть заведены проводники только двух типов: фазные (L) и нулевой рабочий (N). Нулевой рабочий проводник отключать можно при условии, что одновременно будут отключены все фазные проводники линии, в которой установлен двух- или четырёхполюсный автомат.
    оставить двухполюсный в этой схеме? схему прикрепил