Позволяет.
Как правило, не делается, но я не знал, что опоры у Вас деревянные, а линия выполнена неизолированным проводом. В этом случае монтажники должны установить СИП ответвления в таком месте, где будет исключено касание СИП и проводов ответвления.
Для крепления СИП ответвления требуется вот такая арматура:
1. Крюк типа ВТ-8 - 1 штука.
Этот крюк устанавливают (ввинивают) в опору и к нему крепят анкерный зажим. Нельзя делать так как уже сделали. На крюки изоляторов запрещено крепить что-либо, кроме проводов.
2. Прокалывающие зажимы типа ЗСГП (IEK)
или Т640 Niled.
Насколько я понимаю, к фасаду СИП уже прикрепили.
А монтажник не озаботился компенсировать Вам ущерб? Он не в курсе, что обязан соблюдать беречь чужое имущество при производстве работ? Заглушки продаются, но в розничной продаже их найти бывает непросто.
Решений два:
1. Обратиться к тем, кто монтировал щит
2. Попросить ЭСО установить свои заглушки, которых у них, кстати, может и не быть. Вводной автомат не подлежит опломбированию. Он не является средством учёта, это аппарат защиты и управления.