У Вас поставили на концы СИП наконечники НШВИ. Материал - лужёная медь.
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 10 мм - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 9688, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2-ГОСТ 22002.4, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7-ГОСТ 22002.11, ГОСТ 22002.14 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами:
жил сечением 16 мм и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7.
Вот теперь можно спорить.
И не только с этой.
Контакты модульных автоматов, как правило, из стали (серебросодержащий сплав), чтобы не окислялись.
Правильно сделает.
У Вас есть инструмент для обжима наконечников. Они подойдут для НШВИ на сечение до 6 мм2 включительно. Есть другие виды наконечников, которые не обжимаются, а опрессовываются. Можете посмотреть на вот такие пресс клещи, например, ПК-35:
.
Форма обжима - клиновидная. Вполне приемлемо, хотя наиболее надёжной формой опрессовки наконечников считается гексагональная (шестигранник). Шестигранные матрицы имеют пресс клещи более серьёзного вида, например, ПКГ-50:
Я пользуюсь, в ряду прочих, вот таким инструментом - ПГР-70:
Усилие на сжатие 5 тонн. Намертво крепит наконечники к жилам.
Цены вполне приемлемые. На первые два вида в пределах двух тысяч, пресс подороже будет - три с небольшим. Выбор большой, я Вам привёл модели производства КВТ (Калуга), но есть и другие производители.
Составят акт о безучётном потреблении электроэнергии и Вы налетите на деньги.
Конечно, обсудите. Они, в принципе могут согласиться на клеммы, но при условии, что на них развесят гирлянды пломб.
Вы можете проводить любые работы, которые не нарушат целостности контрольных пломб и знаков визуального контроля. Главное условие - соблюдение техники безопасности, с которой рекомендую ознакомится подробно. Лучший вариант, конечно, пользоваться услугами электрика, но это уже на Ваше усмотрение к кому и в каких случаях обращаться.






.

Ответить с цитированием