Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
провод с сечением 1,5мм2 годится
Розеточные линии выполняются проводом сечения 2,5 мм2.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Для его защиты нужен автомат с номинальным 10А, который может выбивать при пусковых токах двигателя?
Может.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
А если взять не С10, а D10?
Стиральная машина будет установлена в ванной комнате? Тогда нужен дифференциальный автомат. С характеристикой D дифференциальных автоматов нет.

Автомат с характеристикой D отключаться при запуске стиральной машины не будет. Вышестоящий автомат имеет характеристику С и номинал 50 Ампер. Минимальный ток короткого замыкания должен быть больше 250 Ампер. У автомата D10 этот ток должен быть больше 100 Ампер. Если ток короткого замыкания окажется ниже 100 Ампер, то не сработает ни один из автоматов.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Т.е., заземляющего контакта в вилке, к которому подключен и проводник уравнивания потенциалов, недостаточно?
Недостаточно. К дополнительной системе уравнивания потенциалов необходимо подключать не только защитные контакты розетки, но и открытые проводящие части оборудования.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
сзади есть крышка, закрепленная саморезами. Можно туда присоединить?
Если нет отдельного зажима, то он не предусмотрен производителем. Надо смотреть конструкцию машины, а для этого её придётся разобрать, что явно лишнее. Однако, я бы подстраховался, поскольку появление потенциала на корпусе явление не редкое.

Можно. Подберите наконечник НКИ и крепите к корпусу проводник сечением 4 мм2, если он будет проложен открыто и без дополнительной защиты от механических повреждений.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Корпус прикреплен к станине через изоляторы?
Токоведущие части стиральной машины не имеют прямого контакта с корпусом. Для этого все крепления выполняют через изолирующие вставки. Как правило, такую конструкцию имеет оборудование класса II.