Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
НШВИ - это наконечник для установки на МЕДНЫЕ жилы.
Значит, отрезать концы входящих проводов, заизолировать и воткнуть в автомат без всяких наконечников? Высокотемпературный припой, который использует DIMA, мне пока недоступен...
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
К чему подключен проводник под цифрой 2?
К корпусу. Получается, что нулевой провод от опоры (REN) прикручен к корпусу, оттуда же перемычка на желтую шину, с которой перемычка на распределительную коробку, а оттуда - на счетчик.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Если аппараты защиты на отходящих линиях будут стоять в соседнем щитке, в метре от этого - большой криминал? Есть смысл убрать распределительную коробку, воткнуть вместо нее автомат, с которого уже запитать эту же коробку, установленную в соседнем щитке?
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Шина PE имеет связь с открытыми проводящими частями щита простым способом - устанавливается НЕ на изоляторах.
Посмотрел в поисковике - почему-то заземляющие шины тоже идут на изоляторах. Можно поставить такую и перемычкой соединить ее с корпусом?
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Наконечник на проводнике PEN должен быть алюмомедным!
Сам провод алюминиевый. Что такое алюмомедный наконечник?
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
На шинах Вашего щита ВРУ не будет проводников сечением меньше 10 мм2.
Это довольно крупный провод. Я планировал переходить на следующий щиток проводами сечением... ну, может быть, 4 или 6 мм2. Этого мало?

Чтобы исправить самому, нужно: Купить заземляющую шину, установить ее в корпусе, соединить перемычкой с желтой шиной (пусть она будет шиной N) и с корпусом, отвинтить подходящий от опоры нулевой провод (REN) от корпуса и прикрутить его к желтой нулевой шине. Убрать проводник №2 с нулевой шины на корпус. Так???