Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
в каждой квартире были установлены счетчики INDIV-X-10V
В стоимости кваратир эти приборы были учтены, люди заплатили деньги и получили квартиры без оборудования.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
У нас горизонтальная разводка,
Распределители INDIV-X-10V предназначены для установки в вертикальных системах отопления.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
в одном ответе было высказано мнение, что установленные приборы вообще не являются счетчиками, а какими-то распределителями.
Вам отвечают некомпетентные люди. Распределитель точно также учитывает тепло как и счётчик. Просто принцип действия у них иной.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ну, а сейчас в мессенджерах люди жалуются на чересчур высокую стоимость оплаты за тепло.
Учёт ведётся по общедомовому счётчику. Расчёт делается (должен делаться) по формулам 354-го постановления. Смотрите Раздел I. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю за расчетный период в i-м жилом помещении (жилой дом, квартира) или нежилом помещении п. 3, 3.1.