Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Для кабеля с медными жилами сечением 10 мм2 ПВХ изоляцией требуется автоматический выключатель номиналом не более 50 А. ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19, допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций.
Смотрел, видел...


Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
А в счетчик электроэнергии какой проводник входит? Где на схеме разделение PEN?
PEN проводник намотан на болт, к которому подключен провод от счетчика 10 мм...