ПУЭ 1.3
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
У меня кабель ВБбШв 4x10 медь в броне проложен в земле
По таблице получается допутимая токовая нагрузка 90А!!!!
А другого места для установки ВРУ не нашлось? Обязательно на столб вешать в нарушение всех требований ПУЭ? Человек построил теннисный корт, бассейн, а на монтаж вводно-распределительного щита, который соответствует всем требованиям нормативных документов, денег не нашёл?
Надо не смотреть, а считать и правильно выбирать позиции. Смотрите в графу "многожильных" и читатйте в конце таблицы, как рассчитывать и какие коэффициенты применять.
** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Последний раз редактировалось Станислав; 03.07.2012 в 17:04.
Так я об этом и говорю, что на вводе во ВРУ требуется разделить PEN. У Вас этого не сделано.
Штангенциркулем, а далее по формуле 3,14 * d2 / 4. Проводник сечением 10 мм2 должен иметь диаметр жилы приблизительно 3,6 мм
При такой схеме счетчик электроэнергии будет считать потребление электроэнергии, которая поступает от генератора. Генератор требуется подключать после счетчика, а не до него.
Такой монтаж не соответствует требованиям надёжности присоединения проводников в соответствии с действующими инструкциями (ГОСТ 10434-82).
Как разберётесь, нарисуйте однолинейную схему, тогда можно будет что-то сказать.
Разделение необходимо делать в ВРУ, а потом уже по ходу распределения электроэнергии устанавливать повторные заземления РЕ-проводников на вводе в здания.
А почему берёте прокладку одножильного провода в земле, а не по воздуху? У Вас электроснабжение осуществляется многожильным кабелем от ВЛ?
Вы ранее писали, что вводной кабель проложен открыто, а сейчас пишите, что он проложен в земле.
Так может Вам следует определиться со способом прокладки, а потом рассчитывать номинал автоматического выключателя?