Тема: Какие установить автоматические выключатели в щиты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Для кабеля с медными жилами сечением 10 мм2 ПВХ изоляцией требуется автоматический выключатель номиналом не более 50 А. ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19, допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций.
    Не вижу в этой таблице ГОСТа цифру 50А... Вижу что допустимая токовая нагрузка на жилу 10мм полагается 83А при прокладке в земле, переменный ток.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    ПУЭ 1.3
    Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
    У меня кабель ВБбШв 4x10 медь в броне проложен в земле
    По таблице получается допутимая токовая нагрузка 90А!!!!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    На столбе два щита! Один под другим.
    А другого места для установки ВРУ не нашлось? Обязательно на столб вешать в нарушение всех требований ПУЭ? Человек построил теннисный корт, бассейн, а на монтаж вводно-распределительного щита, который соответствует всем требованиям нормативных документов, денег не нашёл?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Не вижу в этой таблице ГОСТа цифру 50А
    Надо не смотреть, а считать и правильно выбирать позиции. Смотрите в графу "многожильных" и читатйте в конце таблицы, как рассчитывать и какие коэффициенты применять.
    ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
    Последний раз редактировалось Станислав; 03.07.2012 в 17:04.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    НА второй картинке я написал N проводник, хотя PEN не разделен, имелось ввиду везде PEN проводник, а не N...
    Так я об этом и говорю, что на вводе во ВРУ требуется разделить PEN. У Вас этого не сделано.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как можно определить сечение кабеля?
    Штангенциркулем, а далее по формуле 3,14 * d2 / 4. Проводник сечением 10 мм2 должен иметь диаметр жилы приблизительно 3,6 мм
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Под щитов с реверсивным рубильником расположен щит с счетчиком и автоматами защиты.
    При такой схеме счетчик электроэнергии будет считать потребление электроэнергии, которая поступает от генератора. Генератор требуется подключать после счетчика, а не до него.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Под щитов с реверсивным рубильником расположен щит с счетчиком и автоматами защиты.
    Вот картинка где мы видим низ счетчика
    Такой монтаж не соответствует требованиям надёжности присоединения проводников в соответствии с действующими инструкциями (ГОСТ 10434-82).
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    От правых автоматов я пока не разобрался какой провод куда идет от двух однофазных автоматов отходит три провода, на электрические ворота, на временную розетку на заборе и еще какой-то временный кабель - это пока не нужно оценивать... Просто отключу все это.
    Как разберётесь, нарисуйте однолинейную схему, тогда можно будет что-то сказать.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А в бассейне свой щит, да еще и с счетчиком, и в бассейне в щите сделано разделение PEN, то есть подразумевается что туда придет PEN проводник а не разделенные PE и N... Так же в бассейне предполагается контур заземления...
    Разделение необходимо делать в ВРУ, а потом уже по ходу распределения электроэнергии устанавливать повторные заземления РЕ-проводников на вводе в здания.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Не вижу в этой таблице ГОСТа цифру 50А... Вижу что допустимая токовая нагрузка на жилу 10мм полагается 83А при прокладке в земле, переменный ток.
    А почему берёте прокладку одножильного провода в земле, а не по воздуху? У Вас электроснабжение осуществляется многожильным кабелем от ВЛ?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Медный, кабель к счетчику идет открыто
    Вы ранее писали, что вводной кабель проложен открыто, а сейчас пишите, что он проложен в земле.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    У меня кабель ВБбШв 4x10 медь в броне проложен в земле
    Так может Вам следует определиться со способом прокладки, а потом рассчитывать номинал автоматического выключателя?